STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 10 okt 2011 09:45

Hej
Min kæreste og jeg købte for tre år siden et hus hvor der er installeret et Atmos Dc25s med tilhørende Akku tank.
i problemet ligger i at jeg har sidste vinter og her i opstart fasen gået og holdt lidt øje med nogle ting på anlægget, da jeg fandt nogle ting mærkeligt og har nu fundet ud af at der er noget galt.
der er en pumpe der gå fra fyr til tank den kan køre konstant, hvor i mod pumpen fra fra tank til varme anlæg er styret af en termostat der er placeret lige over ladomat 21 ventilen.

-Kan ladomat ventilen ikke til sluttes styringen på fyret eller skal den have sin egen strøm forsyning??
-og hvad med pumpen fra fyr til tank, kan den laves om så den bliver termo styret??
-og sidst kan pumpen til varmeanlægget gøres konstant ???

jeg vil senere prøve at lave et diagram og evt smide lidt billeder op at anlægget i fyrrummet.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 10 okt 2011 09:55

hej,

Ja det lyder ikke helt rigtigt.
På Atmos er der under top-pladen (løsnes med de 2 skruer ved overkognings-rørerne) en klem-række, hvor ladomat skal tilkobles klemme 5 & 6 samt jord - mener det er nr. 3, men det kan du nemt se...
Så kører ladomaten når fyret kører.

Sidder der en ekstra pumpe på fra kedel til akkutank ?

Varmeanlæggets pumpe skal kører konstant - altså når du har varme på hytten :)

Håber det hjalp dig lidt nærmere
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 10 okt 2011 09:59

Ja der sidder en ekstr a pumpe fra keddel til tank, har her i eftereret prøvet at undlade at starte den då er det somo om at ladomat kører rigtigt med mange tak for info om hvor det skal tilsluttes. overvejer at der på at tidspunkt skal en montør ud og kigge det efter...
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 10 okt 2011 10:19

Hmm... Hvor langt har du fra kedel til akkutank?
Kan du evnt. skitsere dit anlæg - så er det en smule nemmere at følge med :)

Aussieboy bor i Nykøbing, mener jeg det er, og han har også en Atmos... Det kunne være du skulle forhøre dig om du må se deres opstilling.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 10 okt 2011 13:45

har lige lagt en grov skitse af mit anlæg op får lavet et bedre senere
Vedhæftede filer
varme.pdf
(99.11 KiB) Downloadet 197 gange
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Tom_AT » 10 okt 2011 15:22

For mig at se, er det helt forkert strikket sammen. Returen fra huset skal på den anden side af Laddomaten, og helst direkte ind i tanken, i bunden.

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 10 okt 2011 15:39

retur fra huset kommer på retur fra tank en meter før ladomat, har længe haft en mistanke om at det ikke var lavet ordenligt, idet at temp faldt for hurtigt i tank i forhold til hvad andre har fortalt mig.. men har efterhånden fundet ud af at der flere ting der er galt med det anlæg.
1: forkert montering af styring af ladomat.
2: varmeanlægspumpe er temp. styret.
3: pumpe mellem kedel og anlæg burde temp styres.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 10 okt 2011 15:43

Hej,

Ja den er ikke helt logisk bygget op...

Vedhæftet er et diagram hvordan jeg har bygget mit anlæg op - Og det virker ! :great:
Vedhæftede filer
Anlæg.xls
(19 KiB) Downloadet 186 gange
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 10 okt 2011 15:52

Havmand: vil det sige at du kun har en pumpe ud over ladomat???
nej det er ikke logisk bygget op, det er der intet der er i vores hus desværre.. v
ed kun at jeg bruger at for meget brænde til ingen verdens nytte, pga at der er fejl i det anlæg og bruger dermedogså mere strøm end nødvendigt :(
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 10 okt 2011 16:00

Ja, både og... Jeg har kun en radiator på for tiden, da vi er igang med at bygge om.

Den pumpe der er på diagrammet smider vandet rundt i hele hytten, og op i VVB når denne trænger til at blive varmet op, ellers kører vandet over til gulvvarme-styringen (hvor der så også sidder en pumpe og tæver vand rundt i gulvene.