Anlægget var helt tomt i sommers da jeg monterede akku tank.Christian M skrev: ↑19 nov 2020 10:30 Synes nu det lyder mærkeligt at pletkogning skulle give luft i anlægget, med mindre det skyldes at der er friskt vand på. De damplommer der kan opstå ved kogning, forsvinder igen når temperaturen kommer under kogepunktet.
Tror også mere på som andre skriver, at der er kan komme luft ind, f.eks. ved en autoudlufter el.lign.
Trykekspansion
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Nej, men det kan nedsætte levetiden på din ekspansionsbeholderD-jerup skrev: ↑30 nov 2020 19:44 Jeg har sidet og surfet lidt rundt på
Nettet og ser at de færdig løsninger man kan købe med når man sætter pillefyr op. Der sider trykekspansion beholder oftest monteret i bunden af fyret. Altså hvor det kolde vand løber ind i fyret. Jeg har monteret min på toppen. Altså hvor det varme vand kommer ud. Kan det være årsag til luft
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
Ganske som forventet. Jeg har nu øget trykket til de 2,5 bar. Og der er ikke noget luft der genere mine radiatorer eller gulvvarme. 1,8 bar og jeg kan høre det når en radiator åbner og i pumpen. Jeg fatter det ikke
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Trykekspansion
din bar måler kan teoretisk være defekt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
Nej det tror jeg nu ikke. Det passer med at ved 2,5 bar begynder overtryksventil og dryppe. Overtryksventil er osse 2,5bar
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
I får lige en opdatering efter jeg snakkede i telefon med min vvs’er. Han mente at fortrykket i mine ekspansions beholdere kunne være forkert. Jeg har to på hver 50L. Den ene hedder fortryk 1,5bar og den anden 0,5 bar.
Så nu ved jeg hvad der lige skal forsøges i weekenden. Og han tilføjede ligesom tidligere beskrevet at auto udlufter kunne være en mulighed. Men den er lukket af med en prop
Så nu ved jeg hvad der lige skal forsøges i weekenden. Og han tilføjede ligesom tidligere beskrevet at auto udlufter kunne være en mulighed. Men den er lukket af med en prop
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
Han tilføjede at de altså havde nogle anlæg hvor de havde samme
Dilemma og bare ikke kunne løse det
Dilemma og bare ikke kunne løse det
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Når fortrykket er for lavt i forhold til anlægstrykket er ekspasionsbeholderen virkningsløs da den så bliver klemt helt sammen hele tiden og ikke kan arbejde frit
-
- Stoker IV
- 6
- Indlæg: 146
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykekspansion
Min vvs sagde jeg sku ha fortryk påJohn Skov Jensen skrev: ↑02 dec 2020 05:15 Når fortrykket er for lavt i forhold til anlægstrykket er ekspasionsbeholderen virkningsløs da den så bliver klemt helt sammen hele tiden og ikke kan arbejde frit
Omkring 0,5-0,7 bar.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Det afhænger af det anlægstryk du kører med.
Har du 0,8-0,9 bar i anlægstryk ved koldt anlæg så passer det han siger fint nok.
Men er anlægstrykket højere, skal fortrykket hæves.
0,2 bar lavere fortryk end dit anlægstryk er ikke helt ved siden af