af Jens »
Jeg synes det bliver en anelse unødigt kompliceret.
Jeg har selv åben ekspansion, og eneste fordel ved trykekspansion er hvis man ikke kan få placeret ekspansionsbeholderen højt nok i forhold til højest placerede radiator, - eksempelvis hvis fyrrum er i en lav bygning, og der er første sal på bolig.
Du behøver jo ikke shunte dit fremløb til huset ned, når du kun har gulvvarme, - så klarer gulvvarmeshunten jo det.
Og har du så en returtermostat på din vvb, så pisker det 80 grader varme vand jo heller ikke gennem vvb hele tiden.
Hvis din biomax kan tænde selv, så ville jeg sætte en temp.føler i akku, så når den falder under en vis temp så starter biomaxen selv, det kan laves på lidt forskellige måder, hvis styringen i biomaxen ikke er forberedt for extern føler.
Dernæst kan det være hensigtsmæssigt at indtænke mulig bypass af akku-tanke, hvis nu de bliver utætte eller du skrotter brændekedlen, - rørføringen kan måske planlægges lidt.
Mvh Jens