Indlæg
af BFE »
Jammen, 10, 20, 30, 40, 50 grader difference før / efter rensning afhænger jo helt af den konstellation man har. Her må man kende kedelhedefladens areal, kedlevæggens tykkelse, sodlagets tykkelse og dets transmisionskoefficient, tubular / laminent strømning osv.
En ting er helt sikkert: Jo renere man holder sin kedel, jo mere af brændslets energi kan overføres til kedelvandet. Og i udgangspunktet er det vel det vi alle søger, ellers giver det ingen mening at diskutere små forskelle i virkningsgrader. Glem alt om det. Specielt hvis kedlen kun renses to gange om året, som det fornyligt stod at læse her i forum, en stokerejer gjorde.
Der er en årsag til, at de automatiske stokere i dag er udstyret med autorens af hedefladen. Os der ikke har villet investere så mange penge i et automatisk anlæg, må altså selv ud med fejerkosten så ofte som muligt.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.