Har gået og tænkt lidt mere over det...
thoken skrev:
Jeg vil umidddelbart sige ned med i-led
Du kan sagtens have ret i, at det er I-leddet. Nu er dag-kurven jo nærmest en ren sinus omkring setpunktet, hvorved i-leddet gennemsnitligt vil bidrage med nul. Men derfor kan det jo sagtens spille en stor rolle, da periodetiden er lang.
Årsagen til, at jeg umiddelbart gættede på P er, at nat-kurven viser store effektændringer ved små temperaturudsving – men de er ganske vist lidt forsinket i tid, så...
Dag-kurven afslører desværre ikke så meget, da fyret jo stort set er gået i selvsving på dette tidspunkt.
For at kunne komme med et bud vil det derfor være bedst hvis vi får en kurve, der viser overgangen fra nat til dag. Heraf vil det formentlig fremgå, hvad det er der sker – inden det går helt galt.
Måske ændres anlæggets karakteristik så voldsomt fra nat til dag, at det ikke er muligt at finde en indstilling, der dækker det hele. I så fald er løsningen nok en form for akkumuleringstank? Eller den lavpraktiske løsning: sluk fyret om dagen...
Nå, jeg tror jeg trækker mig lidt ud på sidelinjen nu... PID er sgi svært, hvis man ikke lige står foran fyret og holder øje ;-)