Hejsa
Jeg skal ha' monteret min føler til røgtemperaturen, den kommer til at sidde i det vandrette røgrør lige bag kedlen, jeg er med på at jeg skal ha' gang i boremaskinen, men hvordan fiksere jeg føleren og tætner omkring ledningen ?
Mvh
Morten
Montering af røgtemperatur føler
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Montering af røgtemperatur føler
Velkommen til!
Jeg brugt noget ovnkit. Almindelig staniol kan sikkert også bruges. Hvis hullet er tæt på følerens diameter, så kan man sikkert klare sig uden noget.
Jeg brugt noget ovnkit. Almindelig staniol kan sikkert også bruges. Hvis hullet er tæt på følerens diameter, så kan man sikkert klare sig uden noget.
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Montering af røgtemperatur føler
De gange jeg har monteret noget i mit røgrør har jeg bare fundet et bor med samme diameter som det der skulle sidde i det.
Så jeg er enig med Frank.
Så jeg er enig med Frank.
MvH Ulrik©
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Montering af røgtemperatur føler
Der hvor røgrøret knækker fra lodret til vandret ind i skorstenen har jeg i "nakken" af knækket boret et hul, skåret ½" gevind, monteret en 200 mm termolomme og proppet føleren deri. Virker fint.
Burde nok ha' gjort det der hvor røgrøret fra kedlen knækker til lodret, men der sidder en renselem.
Optimalt ville være at bore det ind i kedlens røgkasse, men der ville det sidde meget i vejen for kedelrensning.
Det lodrette røgrør er ca. ½ meter langt så jeg er sikker på at temp. diff. er minimal.
/Flemming
Burde nok ha' gjort det der hvor røgrøret fra kedlen knækker til lodret, men der sidder en renselem.
Optimalt ville være at bore det ind i kedlens røgkasse, men der ville det sidde meget i vejen for kedelrensning.
Det lodrette røgrør er ca. ½ meter langt så jeg er sikker på at temp. diff. er minimal.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Montering af røgtemperatur føler
Tak for svarene, jeg var åbenbart ved at gøre et lille problem til et stort projekt. Jeg har boret et hul i rørrøret lige bag kedlen, stoppet føleren i og fastgjort ledningen til fremløbet der sidder lige over hullet, så føleren på den måde er fikseret i røret. Jeg havde også købt noget udstødningspasta, men det er det vist ikke nødvendigt at bruge.
Nu jeg var i gang med at rode med fyret, fik jeg også lige flyttet styringen fra pillesiloen og til væggen, og monteret den i en betjeningsvenlig vinkel, monteret returtemp føler, udeføler, samt isoleret rørene til fremløbet.
Nu jeg var i gang med at rode med fyret, fik jeg også lige flyttet styringen fra pillesiloen og til væggen, og monteret den i en betjeningsvenlig vinkel, monteret returtemp føler, udeføler, samt isoleret rørene til fremløbet.