Hjææææælp ..... nu er min woody da helt ude og puste grise op .....
Til morgen var jeg lige nede for at stryge min woody lidt med hårene ..... og kunne konstatere at hun kørte på bare 52% hvilket var ok hvis det ikke lige var for temperaturen var 50° og setpunktet er 70° den var altså 20° fra at være i mål og alligevel droslet ned til 52% - og det er endda på trods af at jeg har hævet propertional leddet (p-led) da jeg har stor afkøling på anlægget og jeg har haft svært ved at komme op i temp.
Det mærkelige er at den heletiden har rundet 65-66° inden den har droslet ned p.g.a. det hævede P-led, men nu lige pludselig kører den altså så 52% ved bare 50° - det giver da slet ingen mening....
Er der nogen der har en god idé ???
NB: jeg har købt interface til dyret så driftdata kommer engang når jeg får bedre tid til at lege med den....
Mvh Kåre Knudsen
Min woody har drukket
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 50
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Min woody har drukket
Du kan jo prøve at sætte P-ledet tilbage.
Hvis du vil have bedre opnåelse af set-punkt, så er det vel typisk I-ledet, som man ændre på (se god vejledning på http://www.mhes.dk/PID.pdf).
Hvilken version af chippen er det nu, som du har?
Version 6 til og med 6.04 (og senere også?) har problemer med at opnå set-temperaturen. Fabrikanten sender sædvanligvis gratis en ny chip i givet fald..
Hvis du vil have bedre opnåelse af set-punkt, så er det vel typisk I-ledet, som man ændre på (se god vejledning på http://www.mhes.dk/PID.pdf).
Hvilken version af chippen er det nu, som du har?
Version 6 til og med 6.04 (og senere også?) har problemer med at opnå set-temperaturen. Fabrikanten sender sædvanligvis gratis en ny chip i givet fald..
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 50
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
Re: Min woody har drukket
Hej Frank - står det på chippen ? jeg tror det er en 6,0
Jeg har fra start haft problemer med at opnå ønsket kedeltemp. men det hjalp en del da jeg satte P-leddet op - Tak for info - jeg skal da have den byttet så
mvh Kåre K
Jeg har fra start haft problemer med at opnå ønsket kedeltemp. men det hjalp en del da jeg satte P-leddet op - Tak for info - jeg skal da have den byttet så
mvh Kåre K
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Min woody har drukket
Hej Kåre,
Ja, chip-versionen står sandsynligvis på en dynpro-label på toppen af chippen. Hvad står der helt nøjagtig?
Sandsynligvis står chip-versionen også kortvarrigt i display'et, når du kobler strøm på styringen..
Ja, chip-versionen står sandsynligvis på en dynpro-label på toppen af chippen. Hvad står der helt nøjagtig?
Sandsynligvis står chip-versionen også kortvarrigt i display'et, når du kobler strøm på styringen..