Jeg er desværre blevet alene, og har så lukket førstesalen af, så kun stue, værelse, sovekammer og badeværelse opvarmes. Det virker fint. Jeg kører pausefyring, hvor fyret hamrer op på 80 gr. falder til 50 gr. og så forfra. Det æder tændere i stor stil (og de er blevet dyre! ). I de gode gamle scottedage kunne man pausefyre ved at der blev lagt en smule piller på herden, der så lå og glødede. Er det en mulighed? Syntes ikke jeg kan finde noget om det( er også blevet gammel og dement )
Steen
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Justering af woody, pausefyring
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Modtaget likes: 2 gange
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Pausefyring sparer ikke piller, men det grisser kedlen til.Gamlehoejbenn skrev: ↑08 mar 2022 09:39Jeg er desværre blevet alene, og har så lukket førstesalen af, så kun stue, værelse, sovekammer og badeværelse opvarmes. Det virker fint. Jeg kører pausefyring, hvor fyret hamrer op på 80 gr. falder til 50 gr. og så forfra. Det æder tændere i stor stil (og de er blevet dyre! ). I de gode gamle scottedage kunne man pausefyre ved at der blev lagt en smule piller på herden, der så lå og glødede. Er det en mulighed? Syntes ikke jeg kan finde noget om det( er også blevet gammel og dement )
Steen
Så sæt den funktion på 0 ( nul )
Hvilken styring og version er det ?
Se evt i min signatur og hent en manual
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Det er pid justering du skal have fat i.
Det kan også hjælpe lidt at begrænse maxydelsen på fyret. Hvis dit fyr, f.eks ikke har behov for at komme over 50% ydelse, så kan du sætte max effekt på fyret til det.
Det medføre at temperaturen stigere langsommere, og så kan styringen bedre nå at skrue ned, så det ikke stopper for høj temperatur
Det kan også hjælpe lidt at begrænse maxydelsen på fyret. Hvis dit fyr, f.eks ikke har behov for at komme over 50% ydelse, så kan du sætte max effekt på fyret til det.
Det medføre at temperaturen stigere langsommere, og så kan styringen bedre nå at skrue ned, så det ikke stopper for høj temperatur
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Tak for svarene
P-led står på 2,5
Temp på 60 gr.
Jeg har sat temp til 50gr.
Er der et forslag til P-led?
På forhånd tak
Steen
P-led står på 2,5
Temp på 60 gr.
Jeg har sat temp til 50gr.
Er der et forslag til P-led?
På forhånd tak
Steen
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Nå jeg fandt noget jeg kan bruge, måske.
P -1,2
I -0,05
Vi ser hvad der sker
Steen
P -1,2
I -0,05
Vi ser hvad der sker
Steen
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Du kan ikke bare sætte temperaturen ned til 50 C.
Du har en shunt der er indstillet til en temperatur der bør ligge ca. 10 C (Max 15C) under fremløbstemp.
Hvis du sænker fremløbs temp. med 10 C. så risikere du at at shunten sener alt vandet tilbage til fyret, uden at sende det ud til huset.
Jeg ved heller ikke hvordan din vvb er tilkoblet, og om du får høj nok temp. i den
Du har en shunt der er indstillet til en temperatur der bør ligge ca. 10 C (Max 15C) under fremløbstemp.
Hvis du sænker fremløbs temp. med 10 C. så risikere du at at shunten sener alt vandet tilbage til fyret, uden at sende det ud til huset.
Jeg ved heller ikke hvordan din vvb er tilkoblet, og om du får høj nok temp. i den
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Justering af woody, pausefyring
Der er 60 på fremløb og 50 på tilbageløb, VVB er ca 60, og det kører virkeligt godt, stille og roligt.