Hej
Jeg er "ny" indenfor pillebrænderi, og har brug for lidt hjælp.
Har en Opop 418 og woody brænder med software 4.14.
Jeg har fået styr på PID regulering, sneglydelse og den kører på 30% og ingen pausefyring,
men kan ikke forstå hvorfor den laver om på tallene i mætning, sætter jeg lav til 9,0 og høj til 30,0 starter den fint op uden røg, men inden den har nået op på 65 grader har den lavet tallene om så de hedder 15,8 og 42,7 hvorfor gør den det ? Jeg kører ikke med autoberegning.
Kører med vvb der styrer kedel og cirkulationspumpe på ekstern og det virker fint.
Håber der nogen der har en forklaring på det. På forhånd tak.
Ove
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Mætninger på woody
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Mætninger på woody
Hejjievo skrev:Hej
Jeg er "ny" indenfor pillebrænderi, og har brug for lidt hjælp.
Har en Opop 418 og woody brænder med software 4.14.
Jeg har fået styr på PID regulering, sneglydelse og den kører på 30% og ingen pausefyring,
men kan ikke forstå hvorfor den laver om på tallene i mætning, sætter jeg lav til 9,0 og høj til 30,0 starter den fint op uden røg, men inden den har nået op på 65 grader har den lavet tallene om så de hedder 15,8 og 42,7 hvorfor gør den det ? Jeg kører ikke med autoberegning.
Kører med vvb der styrer kedel og cirkulationspumpe på ekstern og det virker fint.
Håber der nogen der har en forklaring på det. På forhånd tak.
Ove
Kører du med ilt styring
Hvis Ja (er det den der just. på dine tal for at få ilt til at passe)
Hvilke tal for Lav og Høj
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Mætninger på woody
Hej Henrik
Ja iltstyring var slået til, tallene er lav=15 høj =8
Prøver at slå det fra nu og tager et varmt bad og ser hvad der sker.
Ove
Ja iltstyring var slået til, tallene er lav=15 høj =8
Prøver at slå det fra nu og tager et varmt bad og ser hvad der sker.
Ove
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Mætninger på woody
Hej Ovejievo skrev:Hej Henrik
Ja iltstyring var slået til, tallene er lav=15 høj =8
Prøver at slå det fra nu og tager et varmt bad og ser hvad der sker.
Ove
Hvad giver snegl på 6 min (180 sek)
Er det en 16 kw. brænder
Du skal have den til at brænde perfekt uden (med ilt som vis) aflæs så tal i høj og lav drift
det er dem der ca. skal bruges
det gode ved ilt styring på et tæt kedel med trækstabilisator på skorsten er at hvis det kører nu så gør det det også hvis
pille kvalitet ændre sig..
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Re: Mætninger på woody
Har du slået autoberegningen til ?
Hvis du har er det derfor tallende ændres
mvh jesper
Hvis du har er det derfor tallende ændres
mvh jesper
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Mætninger på woody
Hej
Snegl 1410 på 6 min og autoberegning slået fra og uden iltstyring nu er mætning lav = 8.96 høj = 32,0 og der forandrer sig ikke, brænder uden røg og fin flamme,
har sat effekt op til 40% og masser af forbrug (konen frøs)
og det kører bare perfekt nu.
foreløbig tak til jer begge to.
Vender nok tilbage senere med nogen spørgsmål om pausefyring når den tid kommer.
Ove
Snegl 1410 på 6 min og autoberegning slået fra og uden iltstyring nu er mætning lav = 8.96 høj = 32,0 og der forandrer sig ikke, brænder uden røg og fin flamme,
har sat effekt op til 40% og masser af forbrug (konen frøs)
og det kører bare perfekt nu.
foreløbig tak til jer begge to.
Vender nok tilbage senere med nogen spørgsmål om pausefyring når den tid kommer.
Ove