Hej alle sammen jeg er kommet over til mit pillefyr den anden dag hvor der på min Grundfos alfa pumpe 1 2 3 stod E3 eller E4 og så stod den og blikket i displayet den sagde også en mærkelig brummelyd uden at jeg nåede at gøre noget bliver fejlen væk og den kørte normalt igen Er der nogen der kan sige mig hvad det var for en fejl. Der er vand på anlægget ca 1,2 bar og heller ingen luft . fyret havde godt nok stået stille i et par dage men havde kørt to dage inden fejlen kom håber at nogen har et kvalificeret bud har set det et par gange før :shock:

Re: Grundfos pumpe fejl

: 16 feb 2021 19:14
af Fiffer
Tørløb, hvis du har 2 pumper, så skal de stå rimeligt ens i ydelse, ellers sker det du skriver.

Re: Grundfos pumpe fejl

: 16 feb 2021 19:16
af Fiffer
Pumpen sad vel bare fast efter at ha stået stille et stykke tid.

Re: Grundfos pumpe fejl

: 16 feb 2021 19:20
af Fiffer
Hvis pumpen på kedlen er sat lavere i pumpeydelse end din gulvvarmepumpe, så kommer kode e4 for tørløb,

Re: Grundfos pumpe fejl

: 16 feb 2021 19:41
af Frank sejer larsen
Okky så det vil sige at min pumpe over i mit hus som trækker min gulvvarmen suger alt vandet ud af pumpe over hved fyret. Det vil sige at jeg skal sætte pumpe hved fyret til auto den køre nemlig nu konstant på 1, så den selv tilpasser forbruget så vis gulvvarme har brug for mere varme så sætter den bare farten håber at jeg har forstået det rigtigt. Fordi pumpen kører konstant er fordi at fyret kører mere roligt MVH.👍🏼

Re: Grundfos pumpe fejl

: 16 feb 2021 20:44
af Frank sejer larsen
P.t. lige en opfølgning på pumpefejl Nu skal jeg prøve om jeg kan forklare på den melding Jeg får på at min pumpe muligvis kører tør for vand fordi min gulvvarme kalder på mere vand end pumpen kan levere men vil den ikke forekommer selv om pumpen hved fyret kører hurtigere end pumpen ved gulvvarmen og nu kommer mit spørgsmål Fordi hvis shunten på fyret er lukket som står på 55gr så er der ingen cirkulation igennem fyret Vil der så ikke komme et vakuum hvis gulvvarmen kalder på varme håber at nogen forstår mit spørgsmål Det er bare en teori jeg har giver min teori mening eller er jeg helt fejl på den. :shock:

Re: Grundfos pumpe fejl

: 17 feb 2021 11:24
af Frank sejer larsen
Hej er der slet ikke nogle der har et kvalificeret bud på min teori Mvh.

Re: Grundfos pumpe fejl

: 17 feb 2021 11:56
af Fiffer
Bare sørg for din kedelpumpe pumper mere vand end din pumpe til gulvvarme, når pumpen slukker ved fyret, så løber den bare med sammen med gulvvarmepumpen, og så kan den melde e4 fejl, når den starter op, fordi gulvvarmepumpen flytter alt vandet, men så længe fyrpumpen bare flytter mere vand, når den tænder, så forsvinder alarmen af sig selv. Sæt kedelpumpe på fast hastighed ll. Og gulvvarmepumpen på fasttryk, på en Grundfoss er det de sidste to søjler til højre,

Re: Grundfos pumpe fejl

: 17 feb 2021 12:29
af Frank sejer larsen
okky der vil jeg prøve sætter kedelpumpen på ll 1000 tak for mit svar. :great: :great: