Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

v. 6.75 styring defekt?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
bakkeboen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7 t

v. 6.75 styring defekt?

Indlæg af bakkeboen » 02 feb 2021 11:45

Hej.
Jeg har fået et lille problem med min gode gamle v. 6.75 styring fra 2012. I Setup menuen får jeg kun de første 3 menupunkter: 01.Temperatur, 02. Magasin,03.Eltænding. Det ser ud til at styringen kører fint videre med mine nuværende indstillinger, men jeg har jo ikke mulighed for at justere på noget. Det er ikke bare displayet den er gal med, for jeg kan heller ikke tilgå de andre menupunkter i Stokerkontrol. Og ja, jeg har haft afbrudt strømmen og skiftet batteriet. Men det ændrede ikke noget. Er der nogen der ved om det kan klares med en ny chip, eller jeg skal ud at investere i en ny styring?
mvh Henning


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: v. 6.75 styring defekt?

Indlæg af pille bruger » 02 feb 2021 13:50

bakkeboen skrev:
02 feb 2021 11:45
Hej.
Jeg har fået et lille problem med min gode gamle v. 6.75 styring fra 2012. I Setup menuen får jeg kun de første 3 menupunkter: 01.Temperatur, 02. Magasin,03.Eltænding. Det ser ud til at styringen kører fint videre med mine nuværende indstillinger, men jeg har jo ikke mulighed for at justere på noget. Det er ikke bare displayet den er gal med, for jeg kan heller ikke tilgå de andre menupunkter i Stokerkontrol. Og ja, jeg har haft afbrudt strømmen og skiftet batteriet. Men det ændrede ikke noget. Er der nogen der ved om det kan klares med en ny chip, eller jeg skal ud at investere i en ny styring?
mvh Henning
Du skal ind i et andet stage.
Prøv stage 4 icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

bakkeboen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7 t

Re: v. 6.75 styring defekt?

Indlæg af bakkeboen » 02 feb 2021 16:31

Hej Michael.
Så siger jeg endnu engang tak for hurtigt og præcist svar. Det var lige hvad der skulle til. Jeg tror ikke jeg har skiftet mellem stages før, så det havde jeg glemt alt om at man kunne. Jeg måtte lige ind at nærlæse den gamle manual for at finde ud af hvordan man gør. Men nu ser alt ud som det plejer og jeg har sparet udgiften til en ny styring.
Endnu engang tak for hjælpen!
mvh Henning


Besvar