Jeg har et blackstar mini 16 kw
Efter nytårsrodet havde vi en ude og hjælpe med at stille styring tilbage til år 2020, så det kunne køre igen...
På forsiden af display står der nu 100% drift 10.0 kW... Men det er jo meningen det skulle køre med 16 kW..
Hvordan kan jeg rette dette? Som det er nu opnår vi kun en kedeltemp på 51 grader...
Vh Maibritt
10 kW - 16 kW?? Styring v7
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: 10 kW - 16 kW?? Styring v7
I menu 10 snegle, ændres ydelse ved 100% effekt fra 10kW til 16 kWMaibritt skrev: ↑15 jan 2021 18:46 Jeg har et blackstar mini 16 kw
Efter nytårsrodet havde vi en ude og hjælpe med at stille styring tilbage til år 2020, så det kunne køre igen...
På forsiden af display står der nu 100% drift 10.0 kW... Men det er jo meningen det skulle køre med 16 kW..
Hvordan kan jeg rette dette? Som det er nu opnår vi kun en kedeltemp på 51 grader...
Vh Maibritt
Husk at se om blæser tal passer til 16 kW