Aske ophobning efter blæser skift
Hej Forum,
I foråret skiftede jeg blæse på fyret da lejerne i den gamle havde givet helt op.
- blæseren er en ny type en den fyret kom med, men det er den der er på markedet til formålet og også bekræftet herinde. Umiddelbart virker den som den skal.
Nu hvor fyrringsæsonen går igang har jeg bøvl med aske der bliver liggende i brænderen og pakker sig. Jeg
- Træpiller: Forssjö. Dem har jeg været glad for længe og brugt i flere år. Umiddelbart ikke en faktor
- Pilleafvejning foretages jævnlig
- Flammen ved 10 50 og 100% er justeret.
- Der kommer et skvat madolie med i pillerne ved opfyldning af silo
- der er er boret huller i bunden af snegl røret for at undgå for meget smuld
- PI regulering ser fin ud på kurven
- blæser rens har jeg leget lidt frem og tilbage med - men syns ikke der har haft nogen effekt.
- tændrørene lå meget tæt på ånbingen, dem har jeg trukket tilbage så de ligger ca 1cm fra åbningen
- brænderhovedet renses ca 1 gang om måneden - afmonteret og blæst godt igennem
- .............. er der noget jeg ikke har tænkt over?
Normalt ville jeg sige slakker kommer sig af for mange urenhedder i pillerne som bark eller skidt generelt. Jeg har bare ikke oplevet det med Forssjö tidligere - derfor er min skepsis rettet mod blæseren da det er den eneste ændrede faktor i mit setup.
Jeg håber der er en herinde der har et godt råd med på vejen.
Mange tak på forhånd.
I foråret skiftede jeg blæse på fyret da lejerne i den gamle havde givet helt op.
- blæseren er en ny type en den fyret kom med, men det er den der er på markedet til formålet og også bekræftet herinde. Umiddelbart virker den som den skal.
Nu hvor fyrringsæsonen går igang har jeg bøvl med aske der bliver liggende i brænderen og pakker sig. Jeg
- Træpiller: Forssjö. Dem har jeg været glad for længe og brugt i flere år. Umiddelbart ikke en faktor
- Pilleafvejning foretages jævnlig
- Flammen ved 10 50 og 100% er justeret.
- Der kommer et skvat madolie med i pillerne ved opfyldning af silo
- der er er boret huller i bunden af snegl røret for at undgå for meget smuld
- PI regulering ser fin ud på kurven
- blæser rens har jeg leget lidt frem og tilbage med - men syns ikke der har haft nogen effekt.
- tændrørene lå meget tæt på ånbingen, dem har jeg trukket tilbage så de ligger ca 1cm fra åbningen
- brænderhovedet renses ca 1 gang om måneden - afmonteret og blæst godt igennem
- .............. er der noget jeg ikke har tænkt over?
Normalt ville jeg sige slakker kommer sig af for mange urenhedder i pillerne som bark eller skidt generelt. Jeg har bare ikke oplevet det med Forssjö tidligere - derfor er min skepsis rettet mod blæseren da det er den eneste ændrede faktor i mit setup.
Jeg håber der er en herinde der har et godt råd med på vejen.
Mange tak på forhånd.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Bredo2102 skrev: ↑10 nov 2020 07:34Hej Forum,
I foråret skiftede jeg blæse på fyret da lejerne i den gamle havde givet helt op.
- blæseren er en ny type en den fyret kom med, men det er den der er på markedet til formålet og også bekræftet herinde. Umiddelbart virker den som den skal.
Nu hvor fyrringsæsonen går igang har jeg bøvl med aske der bliver liggende i brænderen og pakker sig. Jeg
- Træpiller: Forssjö. Dem har jeg været glad for længe og brugt i flere år. Umiddelbart ikke en faktor
- Pilleafvejning foretages jævnlig
- Flammen ved 10 50 og 100% er justeret.
- Der kommer et skvat madolie med i pillerne ved opfyldning af silo
- der er er boret huller i bunden af snegl røret for at undgå for meget smuld
- PI regulering ser fin ud på kurven
- blæser rens har jeg leget lidt frem og tilbage med - men syns ikke der har haft nogen effekt.
- tændrørene lå meget tæt på ånbingen, dem har jeg trukket tilbage så de ligger ca 1cm fra åbningen
- brænderhovedet renses ca 1 gang om måneden - afmonteret og blæst godt igennem
- .............. er der noget jeg ikke har tænkt over?
Normalt ville jeg sige slakker kommer sig af for mange urenhedder i pillerne som bark eller skidt generelt. Jeg har bare ikke oplevet det med Forssjö tidligere - derfor er min skepsis rettet mod blæseren da det er den eneste ændrede faktor i mit setup.
Jeg håber der er en herinde der har et godt råd med på vejen.
Mange tak på forhånd.
Eltænder må gene gå helt op til hullet i brænderen
Din rense blæs er noget lang tid aktiv.
Prøv med 10 min 5 sek og 55 % blæs
For lang tid med renseblæs, så brænder asken sammen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 100m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Hej Michael,
Tak - jeg har reguleret rens til 10 5 55%, så ser vi hvad der sker.
Tak - jeg har reguleret rens til 10 5 55%, så ser vi hvad der sker.
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Kompressor rens er en mulighed.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- scotten
- Stoker IV
- Indlæg: 133
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Tror du skal finde ud af, hvorfor du har så ujævnt varmeaftag.
https://stokercloud.dk/v3/#/bredo/main-page
Hilsen Anders
https://stokercloud.dk/v3/#/bredo/main-page
Hilsen Anders
-
- Stoker V
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Hvad farve har aksen? /ophobningen?
Hvis det eneste der er anderledes end da det kørte godt skal fejlen jo med 98,99863% sikkerhed findes i blæsertallene/luftmængden.
Umiddelbart er dine blæsertal meget store.
Fyret/brænderen kan og skal kunne køre, helt uproblematisk også uden kompressorrens.
Jeg tjekkede lige. Du har en udlæsning på 18,8 O2 og/men O2 reguleringen er ikke aktiv.
Er der O2 regulering på eller ej?
Lige nu går fyret tomgang og temperaturen er stigende, så måske du skulle se op minimum effekten kan sættes ned til f.eks. 1,5Kw der køre mit problemfrit.
Din effekt svinger helt tosset, så jeg ville se alvorligt på P & I og evt. sætte dem ned til 1,3 & 0,1 og se om ikke ydelsen kan jævnes noget ud.
Uanset varmeaftag skal det kunne være langt mere stabilt.
Det er også "helt galt" at kedeltemperaturen er 65 og at temperaturen nu er 77 grader. Det kan være fordi der "hænger" for meget effekt "fra I"
Hvis det eneste der er anderledes end da det kørte godt skal fejlen jo med 98,99863% sikkerhed findes i blæsertallene/luftmængden.
Umiddelbart er dine blæsertal meget store.
Fyret/brænderen kan og skal kunne køre, helt uproblematisk også uden kompressorrens.
Jeg tjekkede lige. Du har en udlæsning på 18,8 O2 og/men O2 reguleringen er ikke aktiv.
Er der O2 regulering på eller ej?
Lige nu går fyret tomgang og temperaturen er stigende, så måske du skulle se op minimum effekten kan sættes ned til f.eks. 1,5Kw der køre mit problemfrit.
Din effekt svinger helt tosset, så jeg ville se alvorligt på P & I og evt. sætte dem ned til 1,3 & 0,1 og se om ikke ydelsen kan jævnes noget ud.
Uanset varmeaftag skal det kunne være langt mere stabilt.
Det er også "helt galt" at kedeltemperaturen er 65 og at temperaturen nu er 77 grader. Det kan være fordi der "hænger" for meget effekt "fra I"
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 100m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Ja det kunne være en mulighed, har lige kigget lidt på det. Men har haft fyret i snart 5-6 år uden at ha behov for det. Så tænker fejlen ligger et andet sted.
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 100m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Hej Anders,scotten skrev: ↑13 nov 2020 16:27Tror du skal finde ud af, hvorfor du har så ujævnt varmeaftag.
https://stokercloud.dk/v3/#/bredo/main-page
Hilsen Anders
Det er værd at undersøge. Anlægger kører med en regulerer Alpha3, Alpha’en driver radiatorerne direkte og så er der blandesløjfe med egen pumpe til gulvvarmen.
Den svingende temperatur har faktisk drillet mig før nu du nævner det.
Tak, tror lige jeg har en gulvvarme jeg skal ha lukket for.
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 100m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Hej 383CI,383CI skrev: ↑13 nov 2020 21:17Hvad farve har aksen? /ophobningen?
Hvis det eneste der er anderledes end da det kørte godt skal fejlen jo med 98,99863% sikkerhed findes i blæsertallene/luftmængden.
Umiddelbart er dine blæsertal meget store.
- Ja, jeg har rykket noget op og ned på dem, men tror den er landet meget godt nu. Asken har indtil nu været meget sort/hvid - men får mere farve hen ad brun som er sundt tændrør
Fyret/brænderen kan og skal kunne køre, helt uproblematisk også uden kompressorrens.
Jeg tjekkede lige. Du har en udlæsning på 18,8 O2 og/men O2 reguleringen er ikke aktiv.
Er der O2 regulering på eller ej?
Der er ikke O2 regulering på nej.
Lige nu går fyret tomgang og temperaturen er stigende, så måske du skulle se op minimum effekten kan sættes ned til f.eks. 1,5Kw der køre mit problemfrit.
Det prøver jeg!
Din effekt svinger helt tosset, så jeg ville se alvorligt på P & I og evt. sætte dem ned til 1,3 & 0,1 og se om ikke ydelsen kan jævnes noget ud. Det er noteret, jeg prøver ovennævnte.
Uanset varmeaftag skal det kunne være langt mere stabilt.
Det er også "helt galt" at kedeltemperaturen er 65 og at temperaturen nu er 77 grader. Det kan være fordi der "hænger" for meget effekt "fra I"
Tak for dine forslag - jeg prøver tingene af og ser hvad systemet siger til det.
-
- Stoker V
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Aske ophobning efter blæser skift
Er det ikke lidt symptom behandling i stedet for at få fyret til at brænde ordentligt?
Jeg har 50kg. imellem hver rens, men det er egentligt ligemeget, for der er absolut intet at blæse væk. Hvis der er slagger eller askeophobning brænder fyret ikke som det skal/bør.
Den er ikke længere.