Side 1 af 2

Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 10 sep 2020 19:43
af haderslev1234
Hej,

Er flyttet tilbage til mit gamle hus og i mellemtiden er det gamle pillefyr skiftet ud til en Woods 30KW med Black Star kedel. Har
ikke den store tid til at sætte mig ind i fyret endnu.
Igår var fyret gået ud og til morgen prøvede jeg at starte det op (der var strøm i display) men jeg kunne ikke få den til at starte
op. Måtte køre på arbejde uden at få det startet. Da jeg kom hjem var display dødt og jeg kan ikke få det til at virke.

Nogle der har et bud på hvad det kan være. Der sidder en hvid kontakt med strøm i (rød knap i midten) og en føler der sidder ved afgangsrør på kedlen. Kan den være beskadiget?

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 10 sep 2020 20:31
af pille bruger
haderslev1234 skrev: 10 sep 2020 19:43 Hej,

Er flyttet tilbage til mit gamle hus og i mellemtiden er det gamle pillefyr skiftet ud til en Woods 30KW med Black Star kedel. Har
ikke den store tid til at sætte mig ind i fyret endnu.
Igår var fyret gået ud og til morgen prøvede jeg at starte det op (der var strøm i display) men jeg kunne ikke få den til at starte
op. Måtte køre på arbejde uden at få det startet. Da jeg kom hjem var display dødt og jeg kan ikke få det til at virke.

Nogle der har et bud på hvad det kan være. Der sidder en hvid kontakt med strøm i (rød knap i midten) og en føler der sidder ved afgangsrør på kedlen. Kan den være beskadiget?
Prøv at tryk overkog sikringen ind, tryk til icon_cheesygrin.gif

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 10 sep 2020 21:05
af haderslev1234
pille bruger skrev: 10 sep 2020 20:31 Prøv at tryk overkog sikringen ind, tryk til icon_cheesygrin.gif
Fedt Michael - det virkede lige præcis og der kom gang i display. Den har nu prøvet at starte op
i 10 min og nu prøver den med 10 min igen. Synes ikke rigtig jeg kan se at der er gang i eltænder.
Mon ikke det er derfor fyret er gået ud? Tænker jeg køber en ny i morgen og ser om det ikke
virker.

Er der nogle indstillinger på denne Woody 30 der bør ændres, eller er der nogle fif ?

På forhånd tak :-)

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 10 sep 2020 22:06
af pille bruger
haderslev1234 skrev: 10 sep 2020 21:05 Fedt Michael - det virkede lige præcis og der kom gang i display. Den har nu prøvet at starte op
i 10 min og nu prøver den med 10 min igen. Synes ikke rigtig jeg kan se at der er gang i eltænder.
Mon ikke det er derfor fyret er gået ud? Tænker jeg køber en ny i morgen og ser om det ikke
virker.

Er der nogle indstillinger på denne Woody 30 der bør ændres, eller er der nogle fif ?

På forhånd tak :-)
Tag eltænderen ud og mærk om den bliver varm under en optænding.
Pas på fingrene hvis den virker, for den bliver rigtig varm 8)
Kig i linket i min signatur, der kan du finde alle tal til styringen.

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 16 okt 2020 14:10
af haderslev1234
Tak for hjælp. Skiftede eltænder og den virker fint igen. Trykkede også overkogs-sikring
ind og fyret startede op igen :-)

Fyret går ud ca. hver anden dag og får fejlen " intet brændsel" men der er massere af piller på
også i sneglen. Hvad kan denne fejl være? Styring hedder V 6.88. Skal den opdateres til nyere?

Har kørt 360 sekunder test og vejet piller, ca 1400 gram som jeg har indtastet .

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 16 okt 2020 16:23
af pille bruger
haderslev1234 skrev: 16 okt 2020 14:10 Tak for hjælp. Skiftede eltænder og den virker fint igen. Trykkede også overkogs-sikring
ind og fyret startede op igen :-)

Fyret går ud ca. hver anden dag og får fejlen " intet brændsel" men der er massere af piller på
også i sneglen. Hvad kan denne fejl være? Styring hedder V 6.88. Skal den opdateres til nyere?

Har kørt 360 sekunder test og vejet piller, ca 1400 gram som jeg har indtastet .
Det er din min. effekt der er for lav.

Hvis du udføre opstart guiden i din manual, så får du den tilpasset icon_cheesygrin.gif

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 16 okt 2020 16:58
af haderslev1234
Tak, jeg har lige ændret alle indstillinger til standard i forhold til NBE standard indstillinger. Lav stod
til 2,5 kw og den har jeg sat til 3,0 nu. Blæser indstillinger stod meget lavt på høj, mellem og lav - disse
har jeg indstillet efter hvad NBE foreskriver til standard.

Kan man tilkøbe styring til min Blackstar kedel med Woody 30 KW, som kan tilsluttes til wifi og kan
gå på mobil? evt hvilken?

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 16 okt 2020 21:50
af pille bruger
haderslev1234 skrev: 16 okt 2020 16:58 Tak, jeg har lige ændret alle indstillinger til standard i forhold til NBE standard indstillinger. Lav stod
til 2,5 kw og den har jeg sat til 3,0 nu. Blæser indstillinger stod meget lavt på høj, mellem og lav - disse
har jeg indstillet efter hvad NBE foreskriver til standard.

Kan man tilkøbe styring til min Blackstar kedel med Woody 30 KW, som kan tilsluttes til wifi og kan
gå på mobil? evt hvilken?

Hvis det er en ældre V6 styring, så er det nok en ny V7 styring du skal kigge efter.
V6 så skal du have en PC kørende 24/7 for at få den på StokerCloud.
V7 er det bare at sætte internet stikket i, så er den på StokerCloud. icon_cheesygrin.gif

Du kan finde ud af hvilken version du har ved at tage strømmen fra styringen, vente lidt, strøm på og så står styring og version i display et kort stykke tid :great:

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 16 okt 2020 21:59
af haderslev1234
Ok tak 😊
Min har version 6.88.

Efter at have indstillet blæsere til standard synes jeg de kører pænt højt nu. Flammen er ret stor og kraftig i kedlen. Har skruet lidt ned generelt.

Re: Woods 30 KW ingen strøm (død)

: 17 okt 2020 08:09
af pille bruger
haderslev1234 skrev: 16 okt 2020 21:59 Ok tak 😊
Min har version 6.88.

Efter at have indstillet blæsere til standard synes jeg de kører pænt højt nu. Flammen er ret stor og kraftig i kedlen. Har skruet lidt ned generelt.
Flammen skal være stor og kraftig ved fuld fart. icon_cheesygrin.gif