PI Tal

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange

PI Tal

Indlæg af Knuddi »

Hvis man ønsker en meget konstant kedel temperatur, hvad skal tal der ligges ind?

383CI
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 173
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange

Re: PI Tal

Indlæg af 383CI »

Jo hurtigere regulering, jo større P
Jo langsommere, jo større I

Meget groft sagt, grænsende til skitseret.

Men det hele er kompromiser, og det er umuligt at sige nogle bestemte tal, giver et bestemt resultat. Det er afhængig af belastnings mønstret, altså hvordan du trækker varme.

Hvis du forestiller dig temperaturen som hastigheden på en bil, og den måde du betjener speeder og bremse på som P så har du en ide om hvad P gør for din regulering.

Hvis du så forestiller dig I som vægten på en trailer du har sat bagpå, så har du I og den indvirkning den har på reguleringen/hastigheden.

Meget grundlæggende PI regulering, nogle læser om det i årevis og det går håbløst galt alligevel.
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Re: PI Tal

Indlæg af lamborg »

ahh det er rigtigt at P er speeder og bremse og jo højrere jo vildere udsvinge.
Men jeg vil nu hellere kalde I for den besindige der siger rooolig nu husk hvordan det gik sidste gang :-) .
Så hvis din I er for høj i forhold til din P når du kun din kedel temp meget langsomt hvis overhovedet ..
Jeg har en regel som jeg synes fungere og det er at I skal ligge på ca 10-20 % af P .
Mine tal som du så ikke kan bruge til andet end at forstå hvad jeg mener er P3 og I 0,15 ved normal drift og ved VVB drift 3 - 0,3
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
16
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange

Re: PI Tal

Indlæg af godsejeren »

Daws

Mine tal er 3,5 og 0,17 det fungere super godt i mit setup. Men du er nødt til at prøve dig frem
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Besvar