varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af chpe04 » 20 jun 2019 20:08

Har lidt problemer for tiden, hvor skakt bliver varm under VVB drift. problemet opstår, når fyret skal regulerer fra 100% til lav drfit. så for jeg alarm på varm skakt, fyret er renset. se billede hvor fyret stopper, men alarm kommer efter nedluk.

Mine blæser tal er sat højere pga. piller der ikke brænder helt færdige.
fyr.PNG
https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af pille bruger » 20 jun 2019 20:34

chpe04 skrev:
20 jun 2019 20:08
Har lidt problemer for tiden, hvor skakt bliver varm under VVB drift. problemet opstår, når fyret skal regulerer fra 100% til lav drfit. så for jeg alarm på varm skakt, fyret er renset. se billede hvor fyret stopper, men alarm kommer efter nedluk.

Mine blæser tal er sat højere pga. piller der ikke brænder helt færdige.
fyr.PNG
https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page
Er alle huller i herden fri for smuds ?
Er der renset for aske under herden ?
Er blæser ribber fri for smuds ?
Er klappen i bagerste kammer løftet op, aske fejet ned i askeskuffen, og klappen lagt vandret ned over hullet igen ?
Er røgrør og skorsten fri for aske ?
Passer pille afvejningen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

chpe04
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af chpe04 » 21 jun 2019 07:23

Fyret er renset fra op til tå. og blæser er blæst ren med trykluft. og klappen ligger som den skal. det eneste er at pilleafvejning er sat højere end normalt. ellers for jeg for mange ubrændte piller igennem. hvilket resulterer i at jeg skal tømme askeskuffe en gang om ugen, hvor der kun ligger forkullet piller!!!!!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af pille bruger » 21 jun 2019 09:24

chpe04 skrev:
21 jun 2019 07:23
Fyret er renset fra op til tå. og blæser er blæst ren med trykluft. og klappen ligger som den skal. det eneste er at pilleafvejning er sat højere end normalt. ellers for jeg for mange ubrændte piller igennem. hvilket resulterer i at jeg skal tømme askeskuffe en gang om ugen, hvor der kun ligger forkullet piller!!!!!
Vender herden rigtigt ?

Ellers lyder mest som om at det er et pille kvalitets problem 8)

Prøv at køb et par sække piller af et helt andet fabrikat, og se om problemet fortsætter :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

calle

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af calle » 21 jun 2019 15:43

pille bruger skrev:
21 jun 2019 09:24
Vender herden rigtigt ?

Ellers lyder mest som om at det er et pille kvalitets problem 8)

Prøv at køb et par sække piller af et helt andet fabrikat, og se om problemet fortsætter :great:
Følger lige med på sidelinien.


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af HR LUCCA » 22 jun 2019 01:09

chpe04 skrev:
21 jun 2019 07:23
Fyret er renset fra op til tå. og blæser er blæst ren med trykluft. og klappen ligger som den skal. det eneste er at pilleafvejning er sat højere end normalt. ellers for jeg for mange ubrændte piller igennem. hvilket resulterer i at jeg skal tømme askeskuffe en gang om ugen, hvor der kun ligger forkullet piller!!!!!
Din skakt temp stiger under hele drifttiden , så jeg vil nok lave en ny afvejning og justere luften til den høje side og se om det hjælper på lavere skakt temp og uforbrændte piller , når skakt temp stiger må det være fordi varmen fra bålet går baglæns i brænder og ikke i kedlen .
Altså dårlig træk i skorsten eller rør , dårlig blæser/kondensator eller mere luft .
Problemet kan også værer kold skorsten = dårligt træk især om sommeren , fyret skal køre nogle timer før skorstenen er varm = godt træk .

chpe04
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af chpe04 » 22 jun 2019 09:49

Ja fyret kører jo kun når den er VVB drift. Så skorsten bliver ikke varm. Den bliver også kun rigtig varm i skakt når fyret er stoppe af. Så måske en mølle på top at skorsten kan afhjælpe problemet!!!!
Den blæser jeg har, er monteret uden kondensator. Ved ikke om dette er sådan på de nye eller den bare ikke var med det jeg købte fyret?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af pille bruger » 22 jun 2019 10:38

chpe04 skrev:
22 jun 2019 09:49
Ja fyret kører jo kun når den er VVB drift. Så skorsten bliver ikke varm. Den bliver også kun rigtig varm i skakt når fyret er stoppe af. Så måske en mølle på top at skorsten kan afhjælpe problemet!!!!
Den blæser jeg har, er monteret uden kondensator. Ved ikke om dette er sådan på de nye eller den bare ikke var med det jeg købte fyret?
Vender herden rigtigt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af HR LUCCA » 22 jun 2019 11:42

chpe04 skrev:
22 jun 2019 09:49
Ja fyret kører jo kun når den er VVB drift. Så skorsten bliver ikke varm. Den bliver også kun rigtig varm i skakt når fyret er stoppe af. Så måske en mølle på top at skorsten kan afhjælpe problemet!!!!
Den blæser jeg har, er monteret uden kondensator. Ved ikke om dette er sådan på de nye eller den bare ikke var med det jeg købte fyret?
De nye brændere har ikke kondesator til blæseren , på de ældre sider den på brænderprint hvis jeg husker rigtig :roll:
Hvis du ser din kurve på skakt temp bliver den ved med at stige under drift , det burde den ikke , også stiger den volsomt når fyret stopper , som må værer dårligt træk , eller manglene friskluft kanal .
Se denne manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdf , side 6 og 7

chpe04
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37

Re: varm skakt lav drift!!!!!

Indlæg af chpe04 » 26 jun 2019 08:19

heden er det den plade der ligger i brænder?