Hej
Da jeg er begyndt med sommerfyring, der styres af uret på fyret overvejer jeg også at sætte cirkulationspumpen til at blive styret af fyret. Hvorfor er standard indstillingen at den skal stoppe ved 50 grader (min fremløbstemp er 65 grader) og, er det nødvendigt med en flowmåler?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Cirkulationspumpe styret af fyr
-
- Stoker VII
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Cirkulationspumpe styret af fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Cirkulationspumpe styret af fyr
Flow måler er ikke nødvendig for at bruge funktionen.whocarez52 skrev: ↑22 maj 2019 15:25Hej
Da jeg er begyndt med sommerfyring, der styres af uret på fyret overvejer jeg også at sætte cirkulationspumpen til at blive styret af fyret. Hvorfor er standard indstillingen at den skal stoppe ved 50 grader (min fremløbstemp er 65 grader) og, er det nødvendigt med en flowmåler?
Du vælger en fri udgang og aktivere den i menu pumpe.
Pumpen skal først starte når der er varme den kan flytte, f.eks ved 50 grader.
Pumpen skal stoppe når der ikke skal flyttes mere varme.
Har man 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, kan man bruge en lavere stoptemperatur, f.eks 40 grader.
Har man ikke 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så skal stop temperaturen være tilstrækkelig høj til at man ikke tømmer varmt vands beholderen, f.eks 55 grader eller 60 grader.
Min fremløbstemperatur er til brug ved f.eks vejrkompensering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Cirkulationspumpe styret af fyr
Hej pillebruger
Jeg har noget der ligner en radiatortermostat foran vores varmtvandsbeholder, ved ikke om det er en 2 eller 3 vejsventil.
Er det korrekt forstået at jeg bør indstille start temperatur til f.eks. 50 grader og stop temperatur til f.eks. 40 grader? Derved opnår jeg at pumpen starter når kedeltemperaturen kommer op på 50 grader og stopper, hvis kedeltemperaturen går under 40 grader? (for derefter at starte igen når den når 50 grader).
Jeg har noget der ligner en radiatortermostat foran vores varmtvandsbeholder, ved ikke om det er en 2 eller 3 vejsventil.
Er det korrekt forstået at jeg bør indstille start temperatur til f.eks. 50 grader og stop temperatur til f.eks. 40 grader? Derved opnår jeg at pumpen starter når kedeltemperaturen kommer op på 50 grader og stopper, hvis kedeltemperaturen går under 40 grader? (for derefter at starte igen når den når 50 grader).
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Cirkulationspumpe styret af fyr
Du har ikke 2 eller 3 vejs ventilwhocarez52 skrev: ↑23 maj 2019 10:19Hej pillebruger
Jeg har noget der ligner en radiatortermostat foran vores varmtvandsbeholder, ved ikke om det er en 2 eller 3 vejsventil.
Er det korrekt forstået at jeg bør indstille start temperatur til f.eks. 50 grader og stop temperatur til f.eks. 40 grader? Derved opnår jeg at pumpen starter når kedeltemperaturen kommer op på 50 grader og stopper, hvis kedeltemperaturen går under 40 grader? (for derefter at starte igen når den når 50 grader).
Ved dig bør stop temperatur være mindst 55 grader.
Er stop temperaturen mindre er der mulighed for at du tømmer varmtvands beholderen hvis ventilen er åben.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Cirkulationspumpe styret af fyr
Tak - jeg prøver med en start på 50 grader og stop på 55 grader :-).
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.