Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af HR LUCCA » 02 mar 2017 21:52

Futte skrev:Symptomerne er de samme som kdb' s gør.
Jeg tror også kondensator i strømforsyningen er et godt sted og starte , de kan købes her https://www.hedestoker.dk/3645_kondensa ... cotte.html


Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af Futte » 03 mar 2017 14:38

Kondensator er på hylden nu.
Ingen problemer i et døgn nu, håber det går til sommerpause.
Tak for alle svar.