Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Generel hjælp til indstilling

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
DjD
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 11 jun 2013 07:26
Mit fyr: Woody
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Generel hjælp til indstilling

Indlæg af DjD » 30 nov 2016 20:28

Hej venner

Jeg kaster håndklædet i ringen og skal simpelthen bruge noget eksperticse.

Er her en venlig sjæl der venligst vil se indstillingerne igennem på mit fyr, jeg bruger sindsygt mange piller ift. til hvad jeg plejer (også på denne årstid)
Den skifter mellem "Iltstyring lav kræver brænd......" og "iltstyring høj kræver ......"

Jeg har før fået hjælp hvor (tror det var Michael) der hjalp ved at logge ind på mit system - er der nogen der kan hjælpe?

Jeg vil iøvrigt gerne betale en god pris til vedkommende der kan komme forbi min adresse og sætte mig 100% ind i de jungle indstillinger :-)

Kom nu frisk en eller anden :-)

PS. Kan kontaktes på mobil 51 307 308

Bor i Næstved / 4700


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Generel hjælp til indstilling

Indlæg af pille bruger » 30 nov 2016 21:26

Blokeringstid træpiller på 1 er for lavt.
Prøv 15
Og så er der en opdatering til din styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

DjD
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 11 jun 2013 07:26
Mit fyr: Woody
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Generel hjælp til indstilling

Indlæg af DjD » 30 nov 2016 21:51

;-) og hvor er det præcis at jeg ændrer det og tak :-)

DjD
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 11 jun 2013 07:26
Mit fyr: Woody
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Generel hjælp til indstilling

Indlæg af DjD » 30 nov 2016 22:06

Så er blokeringstid rettet til 15 min


Besvar