Flowmåler forringer flow?
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Flowmåler forringer flow?
Jeg har vision 7 på mit Black star pillefyr. Tænker at sætte en flowmåler på, men er ikke sikker på om dette kan lade sig gøre uden udvidelses modul? Tænker også at det måske kunne være et problem at flowmåleren kun er 3/4", da alle mine rør til centralvarme er 28 mm, og dette vil skabe en forringelse af flow i systemet. Kender nogen til om der kan fås en større flowmåler måske 1".
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Jeg havde Kamstrup flowmålere i mit anlæg, og alt mit er 1" rør, og flowmåleren var 1/2", og jeg oplevede ikke noget problem, selvom jeg faktisk havde to i anlægget.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Det kan monteres uden udvidelses modul.chpe04 skrev:Jeg har vision 7 på mit Black star pillefyr. Tænker at sætte en flowmåler på, men er ikke sikker på om dette kan lade sig gøre uden udvidelses modul? Tænker også at det måske kunne være et problem at flowmåleren kun er 3/4", da alle mine rør til centralvarme er 28 mm, og dette vil skabe en forringelse af flow i systemet. Kender nogen til om der kan fås en større flowmåler måske 1".
Terminaler kan ses i din manual
3/4" er fint, man kan få større flowmålere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Du kan jo regne på hvor meget flow du bruger, ud fra nuværende afgivne effekt og så kigge på om du har et problem.
Jeg havde 3/4 rør og en flowmåler, som hed 3/4" men lysningen var mindre end dette. Her var flow klart et problem, da jeg med en almindelig alpha 25-60 ikke kunne komme over 1700-1800l/time. Og det er for lidt til en 30kW kedel.
Man kan hos NBE også få en 1", men tror nu lysningen er den samme som i 3/4", så det kun er gevindet der er 1".
Jeg havde 3/4 rør og en flowmåler, som hed 3/4" men lysningen var mindre end dette. Her var flow klart et problem, da jeg med en almindelig alpha 25-60 ikke kunne komme over 1700-1800l/time. Og det er for lidt til en 30kW kedel.
Man kan hos NBE også få en 1", men tror nu lysningen er den samme som i 3/4", så det kun er gevindet der er 1".
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Jeg fik data fra Hedestoker ang. De to størrelser flowmålere, her er screenshotHjemme teori skrev:Du kan jo regne på hvor meget flow du bruger, ud fra nuværende afgivne effekt og så kigge på om du har et problem.
Jeg havde 3/4 rør og en flowmåler, som hed 3/4" men lysningen var mindre end dette. Her var flow klart et problem, da jeg med en almindelig alpha 25-60 ikke kunne komme over 1700-1800l/time. Og det er for lidt til en 30kW kedel.
Man kan hos NBE også få en 1", men tror nu lysningen er den samme som i 3/4", så det kun er gevindet der er 1".
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Hej John
Så er lysningen nok større på 1", når måleområdet er højere.
Men vi mangler i vedhæftede skema en KvS værdi. Var der et skema på det?
Så er lysningen nok større på 1", når måleområdet er højere.
Men vi mangler i vedhæftede skema en KvS værdi. Var der et skema på det?
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Hjemme teori skrev:Hej John
Så er lysningen nok større på 1", når måleområdet er højere.
Men vi mangler i vedhæftede skema en KvS værdi. Var der et skema på det?
Kv værdi på de data John har sat ind, er jo hhv. Kv 3.6 og Kv 6,0 , og tryktab er nærmest ikke eksisterende som ved andre målere.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Er det noget du ved, eller antager.
For jeg ved ingenting, men på de billeder jeg har set af 1" har den en lille lysning, som ikke passer sammen med "ikke eksisterende" tryktab.
For jeg ved ingenting, men på de billeder jeg har set af 1" har den en lille lysning, som ikke passer sammen med "ikke eksisterende" tryktab.
Mvh. Sophus
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Flowmåler forringer flow?
Det er noget jeg antager, se ex. Kamstrups Multical 320, 1" den har en kv 5,0 og et tryktab på 0,09 bar.Hjemme teori skrev:Er det noget du ved, eller antager.
For jeg ved ingenting, men på de billeder jeg har set af 1" har den en lille lysning, som ikke passer sammen med "ikke eksisterende" tryktab.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.