Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Roligere regulering

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Roligere regulering

Indlæg af Knuddi » 20 okt 2016 21:15

Hej her inde.

Hvordan for jeg roligere regulering på PI, P er 1.2 I er 0.1


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Roligere regulering

Indlæg af Hjemme teori » 20 okt 2016 22:19

Lige nu er det svært da dit forbrug er for lille, og samtidigt er aftaget ustabilt.

I denne situation slås du med at styringen faktisk kan regulere PI ned til 0%, men styringen kører stadig 10%. Det afstedkommer at fyret har lang svartid når du kommer under setpkt, da I stakkene er 10% under aktuel drift, så går der noget inden fyret skruer op.
Så jeg ville vente med at stille noget og kun gøre det hvis fyret i en længere periode hare kørt over 10% og gerne noget højere, da uregelmæssigheder fra ekstern snegl betyder procentvis mere ved lavdrift.

Når fyret får lidt mere at lave kan du på din styringsversion få lidt problemer i opstarten, da opstarts PI på versin x.0522 ikke er helt optimal.
Mvh. Sophus

Besvar