Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Krudtuglen20 » 19 mar 2016 13:53

Hej alle.

Jeg har for en måneds tid siden fået mig en Woody Blackstar 16kw med v. 10 styring. Det har egentlig længe kørt ganske fint, jeg bruger Barlinek 6mm piller.

Men den anden dag fik jeg en Varm skakt alarm, og da jeg er helt grøn hvad angår dette fyr, var jeg herinde og læse lidt. Jeg kunne se flere steder at man skulle gøre det hele rent, og det gjorde jeg. Alligevel fik jeg en varm skakt alarm igen i går, Ca halvanden døgn efter jeg tændte fyret igen. Jeg har total rengjort fyret igen, støvsuget det hele, og renset røgrør. Jeg kunne se at der var en askekage i herden, og det er vel derfor alarmen kommer.

Jeg tænker om det kan være noget med indstillingerne? Det er vidst ca standard indstillinger jeg har. Da jeg ikke ved hvilke indstillinger i vil spørge efter har jeg taget lidt billeder af mine indstillinger. Er der en venlig sjæl der vil kigge dem igennem og evt. komme med forslag til andre indstillinger?

På forhånd tak og god dag.

Lasse
Vedhæftede filer
20160319_115128.jpg
20160319_115136.jpg
20160319_115145.jpg
20160319_115155.jpg
20160319_115205.jpg
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 . icon_cheesygrin.gif

Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen. :wink:


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Lintz » 19 mar 2016 14:47

Krudtuglen20 skrev:Hej alle.

Jeg har for en måneds tid siden fået mig en Woody Blackstar 16kw med v. 10 styring. Det har egentlig længe kørt ganske fint, jeg bruger Barlinek 6mm piller.

Men den anden dag fik jeg en Varm skakt alarm, og da jeg er helt grøn hvad angår dette fyr, var jeg herinde og læse lidt. Jeg kunne se flere steder at man skulle gøre det hele rent, og det gjorde jeg. Alligevel fik jeg en varm skakt alarm igen i går, Ca halvanden døgn efter jeg tændte fyret igen. Jeg har total rengjort fyret igen, støvsuget det hele, og renset røgrør. Jeg kunne se at der var en askekage i herden, og det er vel derfor alarmen kommer.

Jeg tænker om det kan være noget med indstillingerne? Det er vidst ca standard indstillinger jeg har. Da jeg ikke ved hvilke indstillinger i vil spørge efter har jeg taget lidt billeder af mine indstillinger. Er der en venlig sjæl der vil kigge dem igennem og evt. komme med forslag til andre indstillinger?

På forhånd tak og god dag.

Lasse
Hej "Krudtugle" og velkommen til.

Allerførst vil jeg bede dig om evt. at udfylde din profil lidt mere. Gerne med hvilken fyr og evt. tilbehør. Hvor mange m2 du opvarmer og gerne postnummer som du bor i.
Dernæst vil du snart blive spurgt om du er på stokercloud - Er du, så skriv gerne dine adresse nederst i signatur linjen.

Er næsten helt sikker på at dine indstillinger skal justeres, men der skal nok snart være et par andre der melder ind som har meget mere tjek på det.
I mellemtiden kan du jo slå koldt øl i blodet. icon_cheesygrin.gif
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Krudtuglen20
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 mar 2016 13:04
Mit fyr: Woody Blackstar 16kw
Areal: 300
Brændsel: Træpiller, Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Lemvig
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Krudtuglen20 » 19 mar 2016 15:30

Hej Lintz.

Tak;) så er der udfyldt lidt på profilen.

Er ikke på Stokercloud endnu.

Jeg slår lidt koldt øl i blodet og venter på hjælpen;);)

God dag
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 . icon_cheesygrin.gif

Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen. :wink:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af pille bruger » 19 mar 2016 15:39

Krudtuglen20 skrev:Hej alle.

Jeg har for en måneds tid siden fået mig en Woody Blackstar 16kw med v. 10 styring. Det har egentlig længe kørt ganske fint, jeg bruger Barlinek 6mm piller.

Men den anden dag fik jeg en Varm skakt alarm, og da jeg er helt grøn hvad angår dette fyr, var jeg herinde og læse lidt. Jeg kunne se flere steder at man skulle gøre det hele rent, og det gjorde jeg. Alligevel fik jeg en varm skakt alarm igen i går, Ca halvanden døgn efter jeg tændte fyret igen. Jeg har total rengjort fyret igen, støvsuget det hele, og renset røgrør. Jeg kunne se at der var en askekage i herden, og det er vel derfor alarmen kommer.

Jeg tænker om det kan være noget med indstillingerne? Det er vidst ca standard indstillinger jeg har. Da jeg ikke ved hvilke indstillinger i vil spørge efter har jeg taget lidt billeder af mine indstillinger. Er der en venlig sjæl der vil kigge dem igennem og evt. komme med forslag til andre indstillinger?

På forhånd tak og god dag.

Lasse
Det er ikke til at sige præcis hvad der er årsagen til varm skakt alarmen.
Nogle kurver på StokerCloud er en rigtig god hjælp icon_cheesygrin.gif
Passer pilleafvejningen ?
Du mangler en oversigt over menu SNEGL og menu BLÆSER
Måske årsagen findes her icon_cheesygrin.gif
Men få gerne tilsluttet styringen på StokerCloud :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Krudtuglen20
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 mar 2016 13:04
Mit fyr: Woody Blackstar 16kw
Areal: 300
Brændsel: Træpiller, Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Lemvig
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Krudtuglen20 » 19 mar 2016 15:49

Hej Pille bruger.

Tak for svar. Hvor mange billeder kan du se? Skulle nemlig meget gerne have uploadet oversigt over de 2 menuer, men ved ikke om man ikke kan se dem?

Jep skal lige have bestilt så jeg kan lave trådløs forbindelse til styringen.
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 . icon_cheesygrin.gif

Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen. :wink:


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af pille bruger » 19 mar 2016 17:24

Krudtuglen20 skrev:Hej Pille bruger.

Tak for svar. Hvor mange billeder kan du se? Skulle nemlig meget gerne have uploadet oversigt over de 2 menuer, men ved ikke om man ikke kan se dem?

Jep skal lige have bestilt så jeg kan lave trådløs forbindelse til styringen.
Jeg kan se alle 5 bileder her på pcen, ved ikke hvorfor jeg ikke kunne på mobilen :shock:
Blæser menu ser ok ud, sneglemenu næsten ok.
Min effekten er lige lav nok, måske.
Men det finder du ud af når du laver en grundjustering som vist i manualen. icon_cheesygrin.gif

Så måske din varm skakt alarm kom pga vindnedslag i skorstenen ?
Eller pga aske på herden ?
Er der meget smuld i dine piller, ja så kommer der askekage.
Der er kompressorrens en god ting icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Krudtuglen20
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 mar 2016 13:04
Mit fyr: Woody Blackstar 16kw
Areal: 300
Brændsel: Træpiller, Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Lemvig
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Krudtuglen20 » 19 mar 2016 17:58

Undskyld min uvidenhed, men et helt ny.
Manualen viser da kun 1 gang opsætning eller er det bare mig der ikke kan hitte ud af det. Har lavet ny en ny afvejning og piller.

Alarmen et kommet grundet askekage på Herden. Det vil jeg gerne vide hvordan jeg for stoppet, uden kompressor rens :)
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 . icon_cheesygrin.gif

Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen. :wink:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af pille bruger » 19 mar 2016 19:09

Krudtuglen20 skrev:Undskyld min uvidenhed, men et helt ny.
Manualen viser da kun 1 gang opsætning eller er det bare mig der ikke kan hitte ud af det. Har lavet ny en ny afvejning og piller.

Alarmen et kommet grundet askekage på Herden. Det vil jeg gerne vide hvordan jeg for stoppet, uden kompressor rens :)
Når fyret har kørt et stykke tid, er det en god ide at gentage grundjusteringen.
Sneglen kan slides til, og derved ændre den hvor mange piller der ydes.
Når man bliver lidt mere fortrolig med fyret, ja så kan man jo også se om man kan justere luften.
Det har betydning for temperaturen i bålet.
Både for lav og for høj temperatur kan skabe problemer på herden.
Det er det du måske oplever som askekage.
Find den rette temperatur, prøv dig frem icon_cheesygrin.gif
Lufttallene skal være så høje / lave at det lige netop ikke ryger i fyrboksen.
Er der røg skal den lige 1 op, prøv dig frem icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Krudtuglen20
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 mar 2016 13:04
Mit fyr: Woody Blackstar 16kw
Areal: 300
Brændsel: Træpiller, Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Lemvig
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af Krudtuglen20 » 19 mar 2016 21:43

Tak for svarene.. jeg har lavet den afvejning af pillerne og skulle ændre fra 1150 gram ca til 950 gram, så det er da også en ændring. Så må vi starte med at se om der kommer skakt alarm på det, og ellers må jeg prøve at justere lidt på luften.
300 kvm hus, fyres op med Woody Blackstar 16kw, med v. 10 styring - sat op Marts 2016. Stokercloud bruger er Krudtuglen20 - http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krudtuglen20 . icon_cheesygrin.gif

Er stadig grøn på området, men lærer hen ad vejen. :wink:

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Problem med varm skakt alarm - Woody blackstar

Indlæg af DBS » 20 mar 2016 06:29

Hvis du har program version 10.0513, så download en nyere version, lige den version havde en lille bug med eltænder, som kunne give alarm varm skakt.