Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Hej alle.
Efter i et par år hvor jeg har "luret" og lært fra alle jeres indlæg/besvarelser er det nu min tur til at bede om hjælp :-)
Jeg har et Woody 16kw fyr og en Vølund QMC 100l varmtvandsbeholder fra 2008.
Der er ikke monteret noget vbb prioriterings udstyr.
Mit problem er at varmtvandsbeholderen kan ikke følge med hvis der har været 2 i bad i løbet af en dag.
Så 2 timer efter sidste bad er der intet varmt vand.
Fyret står ligeså stille på 10% med 65c og har helt "styr på situationen" men vandet i vvb er allerhøjest lunkent.
Hvad kan der være skyld i det kolde vand?
Der sidder en termostat på returløbet fra vvb. Hvad skal den stå på for optimal opvarmning/gennemstrømning?
Vh
Thomas
Efter i et par år hvor jeg har "luret" og lært fra alle jeres indlæg/besvarelser er det nu min tur til at bede om hjælp :-)
Jeg har et Woody 16kw fyr og en Vølund QMC 100l varmtvandsbeholder fra 2008.
Der er ikke monteret noget vbb prioriterings udstyr.
Mit problem er at varmtvandsbeholderen kan ikke følge med hvis der har været 2 i bad i løbet af en dag.
Så 2 timer efter sidste bad er der intet varmt vand.
Fyret står ligeså stille på 10% med 65c og har helt "styr på situationen" men vandet i vvb er allerhøjest lunkent.
Hvad kan der være skyld i det kolde vand?
Der sidder en termostat på returløbet fra vvb. Hvad skal den stå på for optimal opvarmning/gennemstrømning?
Vh
Thomas
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Luft i vvb, termostaten har sat sig, kalk i vvb er mine umiddelbare bud... Har det virket? Er røret til fra vvb varmt (den til/fra fyret)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Ja den får varmt vand fra fyret. Det er bare spørgsmålet hvad den gør med det.
Vi har haft huset i 2 år og der har faktisk altid været problemer med at der ikke var nok varmt vand. måske er det blevet mere tydeligt i løbet af de sidste mdr.
Luft/kalk er det noget jeg selv kan fixe ?
Vi har haft huset i 2 år og der har faktisk altid været problemer med at der ikke var nok varmt vand. måske er det blevet mere tydeligt i løbet af de sidste mdr.
Luft/kalk er det noget jeg selv kan fixe ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Det har den ikke været de seneste aftener, der har den været kold.
I dag har jeg så "rodet lidt rundt" og har prøvet at fjerne returtermostaten for at se om den lille pal måske havde sat sig fast. Da jeg fjernede termostaten blev returen (røret) rigtig varmt kort tid efter.
Desværre kom jeg til at skille termostaten lidt for meget så jeg ikke helt ved hvor max og min er længere ;-( Har kigget i manualen på http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14 ... stater.pdf ) Desværre forstår jeg ikke helt beskrivelsen af grundindstillingen.
Men får jeg ikke hurtigere opvarmet vand i vvb hvis der hele tiden er flow med varmt vand igennem spiralen i stedet for at det står stille og afgiver varmen?
I dag har jeg så "rodet lidt rundt" og har prøvet at fjerne returtermostaten for at se om den lille pal måske havde sat sig fast. Da jeg fjernede termostaten blev returen (røret) rigtig varmt kort tid efter.
Desværre kom jeg til at skille termostaten lidt for meget så jeg ikke helt ved hvor max og min er længere ;-( Har kigget i manualen på http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14 ... stater.pdf ) Desværre forstår jeg ikke helt beskrivelsen af grundindstillingen.
Men får jeg ikke hurtigere opvarmet vand i vvb hvis der hele tiden er flow med varmt vand igennem spiralen i stedet for at det står stille og afgiver varmen?
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Det gør du nok, men også vand nær kedeltemperatur og mere energispild og kalk på spiralen i vvb.
Hvis termostaten ellers virker, er der jo også et "flow", måske lidt on/off med en returtermostat, indtil vandet er oppe i temperatur.
Hvis termostaten ellers virker, er der jo også et "flow", måske lidt on/off med en returtermostat, indtil vandet er oppe i temperatur.
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Okay, hvad er den optimale retur temp så når kedlens vand ankommer med 65c og jeg gerne vil have hurtigst mulig opvarmning af vandet ?
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Det vil nok være 55-60 grader, der er dog taget højde for at undgå kalk i beholderen, på grund af for høj temperatur.Mahognys skrev:Okay, hvad er den optimale retur temp så når kedlens vand ankommer med 65c og jeg gerne vil have hurtigst mulig opvarmning af vandet ?
Har du fået luften ud af spiralen og samlet termostaten?
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Nej jeg har ingen anelse om hvordan jeg får luften ud af spiralen, såfremt der ER luft i den. nogen forslag ?
I fyrrummet hvor kedlen står er der monteret en ekspansions beholder og der sidder en udlufter sammen med.
Men vvb sidder i huset og højere oppe en den udlufter i fyrrummet og luft vil jo stige opad ?
Burde udlufteren ikke sidde ved vvb ?
Termostaten er samlet men jeg har ingen anelse om det er gjort korrekt :-)
I fyrrummet hvor kedlen står er der monteret en ekspansions beholder og der sidder en udlufter sammen med.
Men vvb sidder i huset og højere oppe en den udlufter i fyrrummet og luft vil jo stige opad ?
Burde udlufteren ikke sidde ved vvb ?
Termostaten er samlet men jeg har ingen anelse om det er gjort korrekt :-)
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Varmtvandsbeholder kan ikke følge med
Hvis returen fra vvben kan blive varm uden termostat, er det nok termostaten, der er problemet, næppe luft.