Shunt problem

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Re: Shunt problem

Indlæg af TRK » 04 jan 2016 23:49

Det er hermed gjort. Tror dog stadig der er et eller andet galt med termostaten, for når jeg så skruer ned på 55 grader falder den. Skruede op igen da den ramte 54 grader og så ud til at blive ved med at falde. Nu står den cirka mellem 55 og 60 på termostaten og med ringen næsten skruet helt af og passerer nu 54,1 grader.
Jeg må holde lidt øje med den i morgen og se hvordan den ter sig. Nu kan jeg i hvert fald få temperaturen op i forhold til før, så tusind tak for hjælpen alle sammen. Altid rart at vide at man ikke skruer på det forkerte :)


TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Re: Shunt problem

Indlæg af TRK » 04 jan 2016 23:57

Nu sidder jeg lige og kigger lidt på den retur temp igen og den er nu faldet til 50.6 grader. Termostaten står stadig mellem 55 og 60 grader, den er ikke ændret siden min sidste post.
Er det mig der har misforstået noget eller burde den ikke regulere således at temperaturen altid holdes på 55 grader eller hvad man nu sætter termostaten på?
Jeg synes det virker som om den holder en difference mellem frem og retur i stedet for altid at holde en konstant retur. Se eventuelt på graferne på stokercloud. Når kedeltemp falder, falder retur temp tilsvarende og når kedeltemp stiger, stiger retur temp også.
Er det ikke underligt?

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Shunt problem

Indlæg af J-B » 05 jan 2016 00:07

Sidder lige og leger med sådan en ventil.
Omkring stiften der er er en omløber der passer til en 9 mm. nøgle, skrue den af og motionere stiften, sæt den på igen men kun til du kan mærke at der er noget der går imod med fingrene, den er kun til at justere hvor meget ventilen må åbne.
Inde i selve ventilen er der et hul på ca. 3 mm. er sørger for lidt bypass så pumpen ikke kører i dødvande
Er centerskruen skruet ind, så er ventilen næsten helt lukket.

TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Re: Shunt problem

Indlæg af TRK » 05 jan 2016 00:26

Jeg prøver at se på den i morgen og gøre som du forslår. To be continued ... :)

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Shunt problem

Indlæg af Flammen » 05 jan 2016 00:57

som J-B skriver, så løsn omløberen på stiften. træk stiften ud med en tang. der sidder sikkert nogle belægninger/kalkaflejringer på stiften, de fjernes med ståluld. stiften skal være helt glat. hullet i omløberen smørres med det hvide fedt, der bruges til vandhaner. siliconefedt/spray kan til nød bruges. sæt stiften på plads, og spænd omløberen, men ikke mere at stiften kan bevæges let


Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Shunt problem

Indlæg af J-B » 05 jan 2016 01:13

Flammen skrev:som J-B skriver, så løsn omløberen på stiften. træk stiften ud med en tang. der sidder sikkert nogle belægninger/kalkaflejringer på stiften, de fjernes med ståluld. stiften skal være helt glat. hullet i omløberen smørres med det hvide fedt, der bruges til vandhaner. siliconefedt/spray kan til nød bruges. sæt stiften på plads, og spænd omløberen, men ikke mere at stiften kan bevæges let
Det er kun på Danfoss ventiler det er sådan.
Når selve termostaten er afmonteret, så er selve ventilen skruet i huset med en 19 mm. sekskant og det er hele ventildelen du skruer ud og og så giver det vand/hurtig tømning af anlæg :wink:
Selve stiften er låst med en "halvmåneclips" :wink:
Stiften kan kun motioneres, IKKE trækkes ud.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Shunt problem

Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2016 10:33

TRK> Hvad sker der med temperaturen i shunten, hvis du lukker forbindelsen til huset, så der ikke er et forbrug?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Re: Shunt problem

Indlæg af TRK » 05 jan 2016 12:12

Flemming, jeg prøver lige når jeg kommer hjem, også med J-B's forslag.
Til info så kunne jeg fint trykke stiften ind i går da jeg havde termostaten pillet af.

Her ser man tydligt hvordan retur temp nøje følger fremløbstemp. Jeg skruede termostaten lidt i morges, så den nu næsten står på tallet 60.
Men i min optik bør en shunt jo netop sikre at der ikke er det udsving i temperaturen på returen, eller tager jeg fejl?
2016-01-05_12-10-44.jpg
2016-01-05_12-00-25.jpg

kivi
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Shunt problem

Indlæg af kivi » 05 jan 2016 14:04

Sådan en termostat/ventil reagerer ikke på et splitsekund, men om der må være så store udsving ved jeg ikke.

Sidder føleren korrekt monteret?
Mvh. Ole

TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Re: Shunt problem

Indlæg af TRK » 05 jan 2016 14:13

Kivi, det vil jeg tro. Fik det installeret af en VVS'er. Føleren til termostaten sidder i samme dykrør som temperaturmåleren til returen.
Jeg prøver evt. at afmontere termostat og føler. En kollega foreslog at jeg stak føleren i koldt vand og derefter i varmt vand for at se om termostaten bevægede sig.