Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af martin_b »

Jeg har på det seneste lagt mærke til, at det kolde vand i vandhanen kommer med højt tryk efter opvarmning af VVB.

Altså: fyret er i gang med at varme VVB op, den når setpunkt på 59 grader, og når så vandet i VVB er opvarmet, så første gang, jeg tænder for den kolde hane, så er der lige lidt ekstra tryk på de første par sekunder, hvorefter alt er normalt igen.

Sådan plejer det ikke at være. Det er klart, at jo varmere vandet i VVB bliver, jo mere udvider det sig, og giver derfor højere tryk. Men hvorfor er der højere tryk på den kolde hane efter opvarmning af VVB? Hvad mon kan være galt, siden jeg er begyndet at opleve dettte fænomen? Er der en eller anden kontraventil på friskvandsforsyningen, som måske er defekt, og det varme vand "presser" så på og øger trykket?

Nogen bud? :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

anderswitt
Stoker X
Stoker X
13
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af anderswitt »

Hej det er din kontraventil på koldt vands siden af din vvb som hænger (sikkerhedsaggregat) som hænger derfor får du denne virkning
Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af martin_b »

Altså en ventil, som sidder på den streng, der leverer koldt vand til VVB? Jeg kan nemlig ikke umiddelbart se sådan en fætter...
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
anderswitt
Stoker X
Stoker X
13
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af anderswitt »

der skal side en kontraventil lige inden indgangen på vvb https://www.google.dk/search?q=sikkerhe ... CZ&dpr=0.9 eller http://www.wattoo.dk/kontraventil-mf-mf#1547=14805 hvis der ikke sider en kontraventil på vand tilførelsen så er det derfor
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af BWJ »

Det større tryk kortvarigt er meget almindeligt.
Det skyldes at vand udvider sig under opvarmning, og har man et vandværkstryk på ex. 3,5 bar og en sikkerhedsventil på 6 ell. 10 bar vil ventilen typisk ikke lukke overtrykket ud, og derfor dette kortvarige "overtryk" i hanen
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af martin_b »

BWJ skrev:Det større tryk kortvarigt er meget almindeligt.
Det skyldes at vand udvider sig under opvarmning, og har man et vandværkstryk på ex. 3,5 bar og en sikkerhedsventil på 6 ell. 10 bar vil ventilen typisk ikke lukke overtrykket ud, og derfor dette kortvarige "overtryk" i hanen
Det giver mening for det varme vand, at hvis OVERTRYKS-ventilen på VVB ikke virker, så kommer der overtryk.

Jeg oplever, at der kommer overtryk på det KOLDE vand. Det kan en defekt overtryksventil (sikkerhedsventil) ikke kompensere for. Jeg tror mere på det med kontraventilen til vandværksvandet.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af BWJ »

martin_b skrev: Det giver mening for det varme vand, at hvis OVERTRYKS-ventilen på VVB ikke virker, så kommer der overtryk.

Jeg oplever, at der kommer overtryk på det KOLDE vand. Det kan en defekt overtryksventil (sikkerhedsventil) ikke kompensere for. Jeg tror mere på det med kontraventilen til vandværksvandet.

8 ud af 10 sikkerhedsarmaturer har en defekt kontraventil, derfor er den eneste virksomme kontraventil den som sidder i vandmåler.
Derfor kan man opleve "overtryk" på både varmt og koldt vand,
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Alex fs
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 669
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 26 gange

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af Alex fs »

Hej Undskyld for at stjæle dit emne, men det bliver lidt derved.
Jeg har 8 atm. Tryk på vandet, og det er jo ganske rart. Bortset fra at overtryks ventilen nærmest altid står og drypper..
Tør man gå op i en 12 bars ventil?
Landmand og Jølrøv' af guds nåde
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Trykstigning efter opvarmning af VVB?!

Indlæg af JFinderup »

En overtryksventil på varmtvands anlæg vil vel altid dryppe lidt. Det nye kolde vand vil udvide sig under opvarmning og et eller andet sted skal det jo hen.
At sætte en 12 bar sikkerhedsventil på vil nok udfordre resten af anlægget og du risikerer det så kommer ud andre steder du ikke ønsker.
Hilsen Finderup