hmm ja smart nok folk kan få hjælp udefra. Men det skal være muligt at styre det hele lokalt hvis f.eks hvis
nettet er nede, ellers er det ikke noget for mig.
Har faktisk slet ikke net på min woody+suncomfort. Begge er ca 4 år gamle version 6. Det jeg savner mest er faktisk at få rettet de i mine øjne åbenlyse fejl der i de 2 styringer. Woody PID har det problem at I værdien nulstilles hvergang den skifter imellem VVB og varme, ret håbløst at når den skal lave varmt vand bruger den så lige 20 min på at bygge I værdien op igen, når man kun har 10KW ville det være rart at man kunne fravælge den nulstilling af I eller vælge f.eks 50% istedet for 0% som start.
Suncomfort har fejl i implementeringen af bruger diff termostat, som gør den meget svær at bruge.jeg har fikset det ved at ligge en modstand over den ene temperatur føler så den måler forkert og jeg kan så få den tærskel værdi der kun kan være nul til at være en værdi, men display viser så forkert temperatur for den føler.
NBE V. 13 styring, kender i den?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: NBE V. 13 styring, kender i den?
Du kan altid styre din V13 på dit lokalnetværk, også når internettet udenfor er nede.pso skrev:hmm ja smart nok folk kan få hjælp udefra. Men det skal være muligt at styre det hele lokalt hvis f.eks hvis
nettet er nede, ellers er det ikke noget for mig.
Har faktisk slet ikke net på min woody+suncomfort. Begge er ca 4 år gamle version 6. Det jeg savner mest er faktisk at få rettet de i mine øjne åbenlyse fejl der i de 2 styringer. Woody PID har det problem at I værdien nulstilles hvergang den skifter imellem VVB og varme, ret håbløst at når den skal lave varmt vand bruger den så lige 20 min på at bygge I værdien op igen, når man kun har 10KW ville det være rart at man kunne fravælge den nulstilling af I eller vælge f.eks 50% istedet for 0% som start.
Suncomfort har fejl i implementeringen af bruger diff termostat, som gør den meget svær at bruge.jeg har fikset det ved at ligge en modstand over den ene temperatur føler så den måler forkert og jeg kan så få den tærskel værdi der kun kan være nul til at være en værdi, men display viser så forkert temperatur for den føler.
Vælg nogle tilpas PI tal, så fungere det igen
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Re: NBE V. 13 styring, kender i den?
Nej det kan ikke løses ved at vælge PI tal. Jeg har både analyseret og prøvet mig frem, jeg kører med de højest mulige PI tal for at få styringen til at a reagere hurtigt. Sætter jeg dem højere går styringen i sving.
Jeg er Ingeniør og vil påstå at jeg faktisk forstår en PID regulering 100%, også den lidt særlige implementering NBE har lavet. Så nyere versioner har ikke ændret på I nulstillingen ved skift mellem VVB/varme?
Har overvejet at lave styringen selv, men der en række sikkerhedsmæssige test af en ny styring jeg ikke kan lave, ellers ville de jo være ret nemt.
Jeg er Ingeniør og vil påstå at jeg faktisk forstår en PID regulering 100%, også den lidt særlige implementering NBE har lavet. Så nyere versioner har ikke ændret på I nulstillingen ved skift mellem VVB/varme?
Har overvejet at lave styringen selv, men der en række sikkerhedsmæssige test af en ny styring jeg ikke kan lave, ellers ville de jo være ret nemt.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: NBE V. 13 styring, kender i den?
Det er generelt ikke et problem at den nulstiller I stakken.pso skrev:Nej det kan ikke løses ved at vælge PI tal. Jeg har både analyseret og prøvet mig frem, jeg kører med de højest mulige PI tal for at få styringen til at a reagere hurtigt. Sætter jeg dem højere går styringen i sving.
Jeg er Ingeniør og vil påstå at jeg faktisk forstår en PID regulering 100%, også den lidt særlige implementering NBE har lavet. Så nyere versioner har ikke ændret på I nulstillingen ved skift mellem VVB/varme?
Har overvejet at lave styringen selv, men der en række sikkerhedsmæssige test af en ny styring jeg ikke kan lave, ellers ville de jo være ret nemt.
Jeg er så ikke enig i at du helt har forstået en PI regulering, men jeg kan jo tage fejl
Her tager en ydelses ændring ca. 5 min.
Sæt dit link til din styring ind i din signatur,
så kigger jeg om der er en bedre indstilling til din styring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/