Woody 10 kw med Roca kedel. jeg har, for et par uger siden fået monteret en Black Star kedel.
Forbruget er faldet markant, men nu genstarter (el-tænder) fyret op til 12-14 gange i døgnet.
Jeg har justeret på mætning og blæser, men intet hjælper. kedeltemperaturen stiger til 66 grader og fyret må genstarte, da det er max jeg har indstillet den til.
Jeg undres da med den gamle kedel, genstartede anlægget sjældent - what to do?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Gammel bruger .. men hjææælp!
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Gammel bruger .. men hjææælp!
Lidt flere oplysninger.snooser skrev:Woody 10 kw med Roca kedel. jeg har, for et par uger siden fået monteret en Black Star kedel.
Forbruget er faldet markant, men nu genstarter (el-tænder) fyret op til 12-14 gange i døgnet.
Jeg har justeret på mætning og blæser, men intet hjælper. kedeltemperaturen stiger til 66 grader og fyret må genstarte, da det er max jeg har indstillet den til.
Jeg undres da med den gamle kedel, genstartede anlægget sjældent - what to do?
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Gammel bruger .. men hjææælp!
Jeg syntes det lyder som om pumpen ikke starter rettidig, fyret kan ikke komme af med varmen.
Nu har du jo en kedel der er 20% mere effektiv, og indeholder mindre vand. Så vil det jo gå hurtigere at få kedlen op i temperatur.
Hilsen Kenneth
Nu har du jo en kedel der er 20% mere effektiv, og indeholder mindre vand. Så vil det jo gå hurtigere at få kedlen op i temperatur.
Hilsen Kenneth
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Gammel bruger .. men hjææælp!
Tak Kenneth, men vi har varme i hele huset og jeg kan mærke den kører (pumpen). Brænder og styring er udskiftet for 2 år siden vers. 6,75 , nej jeg er ikke på Stokercloud. Nu har jeg hevet ristene til aut. rensning af røgkanaler ud, måske fyret ikke kan komme nok af med luften??
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Gammel bruger .. men hjææælp!
Har du lavet en grundjustering af fyret som vist side 17 i manualen ?
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
Hvad står skorstenstræk - P og I på, er autoberegning på JA ?
Har du ekstraudstyr på ?
Iltstyring - trækstabilisator ?
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
Hvad står skorstenstræk - P og I på, er autoberegning på JA ?
Har du ekstraudstyr på ?
Iltstyring - trækstabilisator ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Gammel bruger .. men hjææælp!
Har du sat den så den må gå feks 10 gr over ? Det vil jo hjælpe på udsving da den nemt kan skyde over inden den regulere ned. Køre den 100 % hele tiden for så kan du have glemt at sætte minimun ned til 10 % efter at have indstillet blæser.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB