Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

iltstyring

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

iltstyring

Indlæg af Flammen » 26 dec 2014 22:13

Kongsonne skrev:det jeg mener er: i der har iltstyring, laver i jeres grundindstillinger ud fra iltprocenten eller ud fra skøn af flammen som de der ikke har iltstyring?
jeg stiller ind efter flammen med O2 sat til vis, ligesom dem uden iltstyrring. jeg noterer så O2% når det er justeret forholdsvis 10-50-100%. indsætter så de aflæste O2 værdier i O2 menuen


Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlæg af Kongsonne » 27 dec 2014 21:35

må jeg spørge om dine værdier er på stokercloud? jeg kan se du har samme fyr som jeg men med kompressor rens. hvad var årdagen til at du fik det.

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

iltstyring

Indlæg af Flammen » 28 dec 2014 01:04

jeg har ikke trukket netværk til min ver 10. min kedel er en 12kw vølund, og dermed ikke samme modtryk som din bs kedel. mine værdier kan du ikke bruge til noget. min lamdasonde sidder også i første røgslag hvor røggassen stadig er varm modsat bs kedlen

Kongsonne
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 37
Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
Areal: 250
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5492
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Vissenbjerg

iltstyring

Indlæg af Kongsonne » 28 dec 2014 12:44

stoker blæser.jpg
stoker 12 timer.jpg
stoker 3 timer.jpg
stoker 1 time.jpg
nu ser det ud til at gå bedre igen.
startede helt forfra. har begrænset den til 75% da jeg ikkke helt kan styre den i toppen. Det virker som om blæser behovet ikke er linært, nærmest eksponentiel.

Den løb tør for piller i morges derfor noget uro ml 8 og 9


Besvar