Indlæg af Morten- »

Hej alle sammen

Vi har overtaget/købt et nedlagt landbrug, hvor tidligere ejer har installeret et pillefyr i stalden. Vi overtog det i sommer, hvor der ikke var behov for at have det kørende, da det var rigelig varmt i vejret. (plus vi har solfager til vandet)

Nu hvor det så er blevet koldere, ville jeg så starte det op i dag. Men inden jeg tænder for det, kigger jeg lige ned for at se om alt er som det skal være. Skal lige siges, at jeg er helt ny på dette område mht til pillefyr.

Da jeg åbner lugen i toppen ser jeg, at væggen er revnet indevendigt ligesom i et "S" mønster. Er dette noget problem? :| Eller skal jeg bare starte den op, og se hvad der sker ?

Har taget et billede, men ved ikke om det er godt nok. Ellers tager jeg gerne nogle flere...

Billede
Billede

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Revner i brænderrum

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Velkommen her på Stoker Pro.

Jeg vil indledningsvis opfordre dig til at udfylde din profil, altså hvilket fyr du har,
hvilke 'features' der er installeret, hvad du fyrer med, og i hvilket område af
landet du bor. Så får du langt mere kvalificerede svar på spørgsmål.

Hvis der er tryk på anlæget, og der ikke siver vand ud, så vil jeg foreslå du
bare starter fyret op.
Men hey, giv det lige en grundig rens inden du starter fyret, det kunne det jo klart
trænge til. Og det hjælper jo gevaldigt på fyrings økonomien 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
xkfc

Revner i brænderrum

Indlæg af xkfc »

Jeps,, giv det en ordentlig rensetur, der er jo nærmest ingen huller synlig på herden, det går ikke for en del af luften skal den vej.

Jeg vil anbefale dig at pille brænderen helt af og rense den grundigt, der skal stålbørste til herden og kedlens indvendige flader. Du kan finde videoer af hvordan på youtube.

Du kunne også smutte forbi en Scotte ejer der gerne viser anlægget frem, han kan ofte forklare mere om anlægget på 10min end du vil kunne læse dig frem til på mange timer.

Har du en manual til fyret? ellers vil jeg anbefale dig at printe en ud fra NBE's hjemmeside. Den er god at læse igennem, og rar at have hvis der skulle ske noget utilsigtet.

Bor du i nærheden af 6683 er du meget velkommen.

Hilsen Kenneth
calle

Revner i brænderrum

Indlæg af calle »

Hej Morten.

Hvis ikke revnen er nævnt i tilstandsrapporten, så bør den eventuelle skade være omfattet af sælgerforsikringen. Dvs. en ny kedel - opsat icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Revner i brænderrum

Indlæg af triumph »

En OPOP /Blackstarkedel er ikke vandførende i bunden, så vandet løber ikke af, og kedlen vil fungere.
Men en kedel skal være tæt, ellers vil virkningsgraden forringes.
Det er rigtigt at kedlen burde være dækket af ejerskifteforsikringen, men ofte vil selvriskoen spise det meste af udgiften (en ny kedel koster ca. 10.000)
Men hvis det er en OPOP kedel må den ikke genopstilles.
Den kan udskiftes til en blackstar. Men det kræver ændret rørføring.
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... edler.html
Alternativt kan du svejse en plade i bunden af kedel

jopa

Revner i brænderrum

Indlæg af jopa »

calle skrev:Hej Morten.

Hvis ikke revnen er nævnt i tilstandsrapporten, så bør den eventuelle skade være omfattet af sælgerforsikringen. Dvs. en ny kedel - opsat icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen
Nu er det ikke særligt almindeligt med tilstandsrapport på nedlagte landbrug. :P
Morten-
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 31
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733

Revner i brænderrum

Indlæg af Morten- »

En lille update:

(Står intet i tilstandsrapporten om fyret)

Så fik jeg renset det godt igennem. Fik taget brænderen af, og renset den osv. Fjernet asken så godt jeg kunne, og renset vægge.

Tog et nyt billede af revnerne... Og om så det satme ikke vil starte op nu :( Har prøvet at lade den tage 4 forsøg. Men den bliver bare ved med at smide piller ned, og så kører blæseren i intervaller (vruuuum vrum, vruuuum vrum ect.) Update følger...

Billede
Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Revner i brænderrum

Indlæg af WoodyHugo »

Morten- skrev:En lille update:

(Står intet i tilstandsrapporten om fyret)

Så fik jeg renset det godt igennem. Fik taget brænderen af, og renset den osv. Fjernet asken så godt jeg kunne, og renset vægge.

Tog et nyt billede af revnerne... Og om så det satme ikke vil starte op nu :( Har prøvet at lade den tage 4 forsøg. Men den bliver bare ved med at smide piller ned, og så kører blæseren i intervaller (vruuuum vrum, vruuuum vrum ect.) Update følger...

Billede
Den revne ligner en skamol plade ........er det ?

Prøv at kontrollere el tænderen ,se om den blir rødglødende ellers kan du tænde om med en tændblok og tændstik :great:
Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange

Revner i brænderrum

Indlæg af john m »

Det er en dor kedel skillevæg mellem brændkammer og røgslag er ildfaste sten.
Stenene er stablet i en slidse de er nemme at skifte evt med en skamol plade.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Besvar