Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af Sumos » 03 feb 2014 22:55

Se på
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=75erha

Synes den ryger noget rundt, ved godt at det er hvad modulering handler om men alligevel.
Og så kan jeg ikke køre VVB på føler da den så slukker fyret hver gang den går på VVB fordi keddeltemp bliver for høj. Min VVB spiral er på 0,7 kvm ved ikke om det er for lidt.
Så nu kører jeg timer på VVB 9-10 12-13 og 16-17 og det fungerer for det meste.


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af HR LUCCA » 03 feb 2014 23:07

Under VVB kan du sætte max ydelse ned så det ikke bliver for varmt , hvad er din P og I ? det kan du se under Regulering .

Da9el
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af Da9el » 04 feb 2014 00:06

har du en shunt ventil på det ser ud til den ikke virker som den skal da temperaturen på din retur følger kedel temp den skulle gerne ikke komme under 55 grader når du har den fremløbs tem du har ...

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af pille bruger » 04 feb 2014 07:11

Sumos skrev:Se på
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=75erha

Synes den ryger noget rundt, ved godt at det er hvad modulering handler om men alligevel.
Og så kan jeg ikke køre VVB på føler da den så slukker fyret hver gang den går på VVB fordi keddeltemp bliver for høj. Min VVB spiral er på 0,7 kvm ved ikke om det er for lidt.
Så nu kører jeg timer på VVB 9-10 12-13 og 16-17 og det fungerer for det meste.
Når den laver varmt vand, bliver din nye kedeltemp. ønsket vvb. temp + 20 gr.
Din kedeltemp er 70 og din ønskede vvb 40.
Det betyder at din nye keddeltemp er 40 + 20 = 60 gr.
Da kedlen er 70 før den skifter er den + 10 efter skiftet.
Derfor går den ud.
Du har to muligheder.
Enten diff over op på 15 ( og det er ikke sikkert at det virker altid ) eller vvb. temp op på 55 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Sumos
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af Sumos » 04 feb 2014 11:23

temp p-led 2.5
temp i-led 0.5
vvb p-led 5.0
vvb i-led 0.1

Når den kører VVB så ligger den på 10% ydelse hele tiden, kan derfor ikke sætte ydelsen længere ned. Hvis jeg kørte uden timer på VVB så kæmper den i lang tid på at få VVB temp op og huset bliver sådan set ret koldt i mellemtiden. Derfor har jeg VVB temp ret lav i opsætning for at det kan overkommes.

Jeg har shunt på 55 gr men det kan da være at den er defekt.

Har prøvet at sætte diff til 15 over på kedlen så må vi se om det hjælper.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af pille bruger » 04 feb 2014 11:36

Sumos skrev:temp p-led 2.5
temp i-led 0.5
vvb p-led 5.0
vvb i-led 0.1

Når den kører VVB så ligger den på 10% ydelse hele tiden, kan derfor ikke sætte ydelsen længere ned. Hvis jeg kørte uden timer på VVB så kæmper den i lang tid på at få VVB temp op og huset bliver sådan set ret koldt i mellemtiden. Derfor har jeg VVB temp ret lav i opsætning for at det kan overkommes.

Jeg har shunt på 55 gr men det kan da være at den er defekt.

Har prøvet at sætte diff til 15 over på kedlen så må vi se om det hjælper.
Du ville løse dit problem ved at hæve vvb temperatur til 55 gr.
Den stiger ikke i effekt, fordi kedlen er for varm.
Indtil du har brugt varmen fra den overskydende kedeltemperatur, og den kommer ned på 60 gr, sker der ingen ting,
og ydelsen vil ligge på 10%.
Derfor tager det lang tid før du får varme på igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af HR LUCCA » 04 feb 2014 21:54

Prøv og sætte P til 2.0 og I til 0.10 og se hvad der sker , du skal give den noget tid feks natten over , skriv de gamle tal ned hvis et ikke hjælper , det med din retur temp ser ikke rigtigt ud , det ser ud som om ventilen er åben hele tiden , eller noget andet der er åbent mellem ud og retur uden og aftage varmen , prøv og lukke shuntet og se hvad der sker , så skulle retur temp falde .

Brugeravatar
Sumos
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af Sumos » 05 feb 2014 20:04

kigger på det

Brugeravatar
Sumos
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af Sumos » 12 feb 2014 18:14

Stadig bøvl. Så nu får i lige mine data.

Den skifter ikke fra VVB til drift på 3 vejs ventil, men bliver meget varm og slukker.


Kedel:
Ønsket temp 70
Diff under 5
Diff over 10

VVB:
Ønsket temp 50
Diff under 5
VVB overlap 2
Min ydelse 10%
Max ydelse 30%
Forbliv i VVB drift 0
kedeltemp setpunkt tillæg 25

Regulering:
Temp reg p-led 3.0
Temp reg i-led 0.60
VVB temp reg p-led 2.5
VVB temp reg i-led 0.10
Ydelse stigning 10%
Min effekt drift 10%
Max effekt drift 80%

Er der nogen bud??

Har motioneret ventil og smurt den og skiftet udgang fra L7 til L8 og tilbage.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Kan i ikke se på min opsætning

Indlæg af pille bruger » 12 feb 2014 18:23

Sumos skrev:Stadig bøvl. Så nu får i lige mine data.

Den skifter ikke fra VVB til drift på 3 vejs ventil, men bliver meget varm og slukker.


Kedel:
Ønsket temp 70
Diff under 5
Diff over 10

VVB:
Ønsket temp 50
Diff under 5
VVB overlap 2
Min ydelse 10%
Max ydelse 30%
Forbliv i VVB drift 0
kedeltemp setpunkt tillæg 25
Regulering:
Temp reg p-led 3.0
Temp reg i-led 0.60
VVB temp reg p-led 2.5
VVB temp reg i-led 0.10
Ydelse stigning 10%
Min effekt drift 10%
Max effekt drift 80%

Er der nogen bud??

Har motioneret ventil og smurt den og skiftet udgang fra L7 til L8 og tilbage.
Hvis din ventil ikke skifter når du skal lave varmt vand, så skal du kigge om ledninger er rigtigt forbundet.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar