Kan i ikke se på min opsætning
- Sumos
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
Kan i ikke se på min opsætning
Se på
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=75erha
Synes den ryger noget rundt, ved godt at det er hvad modulering handler om men alligevel.
Og så kan jeg ikke køre VVB på føler da den så slukker fyret hver gang den går på VVB fordi keddeltemp bliver for høj. Min VVB spiral er på 0,7 kvm ved ikke om det er for lidt.
Så nu kører jeg timer på VVB 9-10 12-13 og 16-17 og det fungerer for det meste.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=75erha
Synes den ryger noget rundt, ved godt at det er hvad modulering handler om men alligevel.
Og så kan jeg ikke køre VVB på føler da den så slukker fyret hver gang den går på VVB fordi keddeltemp bliver for høj. Min VVB spiral er på 0,7 kvm ved ikke om det er for lidt.
Så nu kører jeg timer på VVB 9-10 12-13 og 16-17 og det fungerer for det meste.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Kan i ikke se på min opsætning
Under VVB kan du sætte max ydelse ned så det ikke bliver for varmt , hvad er din P og I ? det kan du se under Regulering .
-
- Stoker III
- Indlæg: 71
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4840
- Dagligt forbrug: 17
Kan i ikke se på min opsætning
har du en shunt ventil på det ser ud til den ikke virker som den skal da temperaturen på din retur følger kedel temp den skulle gerne ikke komme under 55 grader når du har den fremløbs tem du har ...
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Kan i ikke se på min opsætning
Når den laver varmt vand, bliver din nye kedeltemp. ønsket vvb. temp + 20 gr.Sumos skrev:Se på
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=75erha
Synes den ryger noget rundt, ved godt at det er hvad modulering handler om men alligevel.
Og så kan jeg ikke køre VVB på føler da den så slukker fyret hver gang den går på VVB fordi keddeltemp bliver for høj. Min VVB spiral er på 0,7 kvm ved ikke om det er for lidt.
Så nu kører jeg timer på VVB 9-10 12-13 og 16-17 og det fungerer for det meste.
Din kedeltemp er 70 og din ønskede vvb 40.
Det betyder at din nye keddeltemp er 40 + 20 = 60 gr.
Da kedlen er 70 før den skifter er den + 10 efter skiftet.
Derfor går den ud.
Du har to muligheder.
Enten diff over op på 15 ( og det er ikke sikkert at det virker altid ) eller vvb. temp op på 55 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Sumos
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
Kan i ikke se på min opsætning
temp p-led 2.5
temp i-led 0.5
vvb p-led 5.0
vvb i-led 0.1
Når den kører VVB så ligger den på 10% ydelse hele tiden, kan derfor ikke sætte ydelsen længere ned. Hvis jeg kørte uden timer på VVB så kæmper den i lang tid på at få VVB temp op og huset bliver sådan set ret koldt i mellemtiden. Derfor har jeg VVB temp ret lav i opsætning for at det kan overkommes.
Jeg har shunt på 55 gr men det kan da være at den er defekt.
Har prøvet at sætte diff til 15 over på kedlen så må vi se om det hjælper.
temp i-led 0.5
vvb p-led 5.0
vvb i-led 0.1
Når den kører VVB så ligger den på 10% ydelse hele tiden, kan derfor ikke sætte ydelsen længere ned. Hvis jeg kørte uden timer på VVB så kæmper den i lang tid på at få VVB temp op og huset bliver sådan set ret koldt i mellemtiden. Derfor har jeg VVB temp ret lav i opsætning for at det kan overkommes.
Jeg har shunt på 55 gr men det kan da være at den er defekt.
Har prøvet at sætte diff til 15 over på kedlen så må vi se om det hjælper.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Kan i ikke se på min opsætning
Du ville løse dit problem ved at hæve vvb temperatur til 55 gr.Sumos skrev:temp p-led 2.5
temp i-led 0.5
vvb p-led 5.0
vvb i-led 0.1
Når den kører VVB så ligger den på 10% ydelse hele tiden, kan derfor ikke sætte ydelsen længere ned. Hvis jeg kørte uden timer på VVB så kæmper den i lang tid på at få VVB temp op og huset bliver sådan set ret koldt i mellemtiden. Derfor har jeg VVB temp ret lav i opsætning for at det kan overkommes.
Jeg har shunt på 55 gr men det kan da være at den er defekt.
Har prøvet at sætte diff til 15 over på kedlen så må vi se om det hjælper.
Den stiger ikke i effekt, fordi kedlen er for varm.
Indtil du har brugt varmen fra den overskydende kedeltemperatur, og den kommer ned på 60 gr, sker der ingen ting,
og ydelsen vil ligge på 10%.
Derfor tager det lang tid før du får varme på igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Kan i ikke se på min opsætning
Prøv og sætte P til 2.0 og I til 0.10 og se hvad der sker , du skal give den noget tid feks natten over , skriv de gamle tal ned hvis et ikke hjælper , det med din retur temp ser ikke rigtigt ud , det ser ud som om ventilen er åben hele tiden , eller noget andet der er åbent mellem ud og retur uden og aftage varmen , prøv og lukke shuntet og se hvad der sker , så skulle retur temp falde .
- Sumos
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
- Sumos
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
Kan i ikke se på min opsætning
Stadig bøvl. Så nu får i lige mine data.
Den skifter ikke fra VVB til drift på 3 vejs ventil, men bliver meget varm og slukker.
Kedel:
Ønsket temp 70
Diff under 5
Diff over 10
VVB:
Ønsket temp 50
Diff under 5
VVB overlap 2
Min ydelse 10%
Max ydelse 30%
Forbliv i VVB drift 0
kedeltemp setpunkt tillæg 25
Regulering:
Temp reg p-led 3.0
Temp reg i-led 0.60
VVB temp reg p-led 2.5
VVB temp reg i-led 0.10
Ydelse stigning 10%
Min effekt drift 10%
Max effekt drift 80%
Er der nogen bud??
Har motioneret ventil og smurt den og skiftet udgang fra L7 til L8 og tilbage.
Den skifter ikke fra VVB til drift på 3 vejs ventil, men bliver meget varm og slukker.
Kedel:
Ønsket temp 70
Diff under 5
Diff over 10
VVB:
Ønsket temp 50
Diff under 5
VVB overlap 2
Min ydelse 10%
Max ydelse 30%
Forbliv i VVB drift 0
kedeltemp setpunkt tillæg 25
Regulering:
Temp reg p-led 3.0
Temp reg i-led 0.60
VVB temp reg p-led 2.5
VVB temp reg i-led 0.10
Ydelse stigning 10%
Min effekt drift 10%
Max effekt drift 80%
Er der nogen bud??
Har motioneret ventil og smurt den og skiftet udgang fra L7 til L8 og tilbage.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Kan i ikke se på min opsætning
Hvis din ventil ikke skifter når du skal lave varmt vand, så skal du kigge om ledninger er rigtigt forbundet.Sumos skrev:Stadig bøvl. Så nu får i lige mine data.
Den skifter ikke fra VVB til drift på 3 vejs ventil, men bliver meget varm og slukker.
Kedel:
Ønsket temp 70
Diff under 5
Diff over 10
VVB:
Ønsket temp 50
Diff under 5
VVB overlap 2
Min ydelse 10%
Max ydelse 30%
Forbliv i VVB drift 0
kedeltemp setpunkt tillæg 25
Regulering:
Temp reg p-led 3.0
Temp reg i-led 0.60
VVB temp reg p-led 2.5
VVB temp reg i-led 0.10
Ydelse stigning 10%
Min effekt drift 10%
Max effekt drift 80%
Er der nogen bud??
Har motioneret ventil og smurt den og skiftet udgang fra L7 til L8 og tilbage.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/