Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
-
lnilni
- Stoker II
- Indlæg: 58
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Indlæg
af lnilni » 29 jan 2014 11:02
lnilni skrev:
Takker
Nu har jeg opdateret til 10.068,
VVB settings: tem=60, dif =7, vvb overlab 5, kedeltemp set = 20C
Kedel settings: tem = 68, dif und 5, dif over 7 (har jeg lige ændret til 10 idag ca kl10)
Stadigvæk slukker fyret i kort tid, og ind imellem kører noget vildt (op og ned, dog ikke sluk)
Jeg har ca 20 kvm gulvarme og 170 kvm med radiator, skal der justeres på PI tal??
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni
Mvh
LArs
-
Slettet 15549
Indlæg
af Slettet 15549 » 29 jan 2014 15:12
Din diff over på kedeltemperatur skal hæves til 15 istedet for de 7
Og så kan du også sænke de 20 over ønsket vvb temperatur du har i vvb drift setpunkt til 15
-
lnilni
- Stoker II
- Indlæg: 58
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Indlæg
af lnilni » 29 jan 2014 15:19
Bon Scott skrev:Din diff over på kedeltemperatur skal hæves til 15 istedet for de 7
Og så kan du også sænke de 20 over ønsket vvb temperatur du har i vvb drift setpunkt til 15
Tak, det vil jeg prøve.
-
lnilni
- Stoker II
- Indlæg: 58
- Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 194kvm+18m3 pool
- Brændsel: Barkinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Årligt forbrug: 8
Indlæg
af lnilni » 30 jan 2014 11:06
lnilni skrev:
Tak, det vil jeg prøve.
Det virker, tusinde tak for hjælpen