Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fyret slukker efter VVB opvarming

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
lnilni
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8

Fyret slukker efter VVB opvarming

Indlæg af lnilni » 29 jan 2014 11:02

lnilni skrev:
Takker :)
Nu har jeg opdateret til 10.068,
VVB settings: tem=60, dif =7, vvb overlab 5, kedeltemp set = 20C
Kedel settings: tem = 68, dif und 5, dif over 7 (har jeg lige ændret til 10 idag ca kl10)

Stadigvæk slukker fyret i kort tid, og ind imellem kører noget vildt (op og ned, dog ikke sluk)
Jeg har ca 20 kvm gulvarme og 170 kvm med radiator, skal der justeres på PI tal??

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni

Mvh
LArs


Slettet 15549

Fyret slukker efter VVB opvarming

Indlæg af Slettet 15549 » 29 jan 2014 15:12

Din diff over på kedeltemperatur skal hæves til 15 istedet for de 7
Og så kan du også sænke de 20 over ønsket vvb temperatur du har i vvb drift setpunkt til 15

lnilni
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8

Fyret slukker efter VVB opvarming

Indlæg af lnilni » 29 jan 2014 15:19

Bon Scott skrev:Din diff over på kedeltemperatur skal hæves til 15 istedet for de 7
Og så kan du også sænke de 20 over ønsket vvb temperatur du har i vvb drift setpunkt til 15
Tak, det vil jeg prøve. :)

lnilni
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8

Fyret slukker efter VVB opvarming

Indlæg af lnilni » 30 jan 2014 11:06

lnilni skrev: Tak, det vil jeg prøve. :)
Det virker, tusinde tak for hjælpen :great:


Besvar