Hej alle, nu har jeg fået opstartet mit woody pillefyr og det kører fint, men jeg syntes bare at det kører for hurtigt op til setpunktet, der står til 65 grader, hvorefter det slukker, og genstarter ved 35 grader.
Mit problem er at jeg syntes at det kører alt for stærkt op i temp. Når fyret starter op går der ikke længe før ydelsen er 100 % og jeg syntes ikke at ydelsen går nedaf i % før temperaturen er omkring 55-57 grader, hvorefter det så slukker ved de 65 grader.
??? Hvad skal jeg justere og hvordan, for at få en længere og mere rolig opgang i temp???
Hilsen Kjeld
indstilling af Woody?
-
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
- Mit fyr: woody og Opop
- Areal: ca. 100
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6400 kg i 07
- Geografisk sted: Fuglebjerg
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
indstilling af Woody?
Det er måske diff. over og under der er forkert indstillet,eller pumpen der ikke køre.Bulldog skrev:Hej alle, nu har jeg fået opstartet mit woody pillefyr og det kører fint, men jeg syntes bare at det kører for hurtigt op til setpunktet, der står til 65 grader, hvorefter det slukker, og genstarter ved 35 grader.
Mit problem er at jeg syntes at det kører alt for stærkt op i temp. Når fyret starter op går der ikke længe før ydelsen er 100 % og jeg syntes ikke at ydelsen går nedaf i % før temperaturen er omkring 55-57 grader, hvorefter det så slukker ved de 65 grader.
??? Hvad skal jeg justere og hvordan, for at få en længere og mere rolig opgang i temp???
Hilsen Kjeld
Stil ind efter skema "Standard tal V7 og V10" som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Shunt bør stilles på mindst 55 gr.
Slut af med at lave en ny pille afvejning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/