Hej.
Mit 4 år gamle Woody-pillefyr er begyndt at melde fejl under opstarten.
Den melder både "fejl på skaktføler" og "fejl på kedelføler".
Fejlene sætter blæseren på fuld kraft, så fyret ikke af egen kraft kan få vandtemperaturen over 30 grader.
Hvis jeg tvangsfodrer brænderen kan jeg hjælpe fyret over 40 grader, og så kører det uden problemer igen!?
Det skal lige bemærkes, at temperaturmålingerne på frem- og returløb er helt ude i hampen. Nogle gange viser displayet sågar negative vandtemperature
Er der nogle, der kan kommer med et bud på, hvad der er galt?
Mvh
Jesper
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Woody melder fejl!
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 19 apr 2013 22:05
- Mit fyr: Woody 16 Kw, 6.00
- Areal: 160
- Brændsel: Stampemøllens 6mm piller
- Årligt forbrug: 8 tons
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Woody melder fejl!
Hej!windelow skrev:Hej.
Mit 4 år gamle Woody-pillefyr er begyndt at melde fejl under opstarten.
Den melder både "fejl på skaktføler" og "fejl på kedelføler".
Fejlene sætter blæseren på fuld kraft, så fyret ikke af egen kraft kan få vandtemperaturen over 30 grader.
Hvis jeg tvangsfodrer brænderen kan jeg hjælpe fyret over 40 grader, og så kører det uden problemer igen!?
Det skal lige bemærkes, at temperaturmålingerne på frem- og returløb er helt ude i hampen. Nogle gange viser displayet sågar negative vandtemperature
Er der nogle, der kan kommer med et bud på, hvad der er galt?
Mvh
Jesper
Og velkommen til.
Du er ikke kommet til at ændre på hvilken type føler der er tilsluttet?
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Woody melder fejl!
Det lyder som om at der er en løs forbindelse inde i styringen.windelow skrev:Hej.
Mit 4 år gamle Woody-pillefyr er begyndt at melde fejl under opstarten.
Den melder både "fejl på skaktføler" og "fejl på kedelføler".
Fejlene sætter blæseren på fuld kraft, så fyret ikke af egen kraft kan få vandtemperaturen over 30 grader.
Hvis jeg tvangsfodrer brænderen kan jeg hjælpe fyret over 40 grader, og så kører det uden problemer igen!?
Det skal lige bemærkes, at temperaturmålingerne på frem- og returløb er helt ude i hampen. Nogle gange viser displayet sågar negative vandtemperature
Er der nogle, der kan kommer med et bud på, hvad der er galt?
Mvh
Jesper
Prøv at spænde terminalerne på ledningerne fra følerne.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 19 apr 2013 22:05
- Mit fyr: Woody 16 Kw, 6.00
- Areal: 160
- Brændsel: Stampemøllens 6mm piller
- Årligt forbrug: 8 tons
Woody melder fejl!
Hej Thoken.
Tak!
Nej, jeg mener bestemt ikke, at jeg bevist har skiftet følertype. Om det så kan ske ubevist er måske en anden sag.
Men med en 6,01-styring tror jeg ikke, at man kan ændre følertype, eller ??
Jeg har set bemærkningen i en anden tråd, men kunne ikke finde den rigtige menu.
Hej Pillebruger.
Nu har jeg været samtlige ledninger igennem; både på motorprintet og på styringsprintet. Alle sidder tilsyneladende godt fast.
Jeg er dog noget i tvivl om, hvor de 2 følere sidder og hvilke ledninger, der tilhører dem!
Mvh
Jesper
Tak!
Nej, jeg mener bestemt ikke, at jeg bevist har skiftet følertype. Om det så kan ske ubevist er måske en anden sag.
Men med en 6,01-styring tror jeg ikke, at man kan ændre følertype, eller ??
Jeg har set bemærkningen i en anden tråd, men kunne ikke finde den rigtige menu.
Hej Pillebruger.
Nu har jeg været samtlige ledninger igennem; både på motorprintet og på styringsprintet. Alle sidder tilsyneladende godt fast.
Jeg er dog noget i tvivl om, hvor de 2 følere sidder og hvilke ledninger, der tilhører dem!
Mvh
Jesper
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Woody melder fejl!
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
På side 17 kan du se lednings terminal forbindelserne.
Skakt føler er T7 og kedelføler er T 1
Fejl på skakt temperatur kan være skidt - ir i stikket ved motorprint.
Kedelføler http://www.bioflame.dk/index-filer/Page632.htm
Skakt føler, følg link http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1145.htm
På side 17 kan du se lednings terminal forbindelserne.
Skakt føler er T7 og kedelføler er T 1
Fejl på skakt temperatur kan være skidt - ir i stikket ved motorprint.
Kedelføler http://www.bioflame.dk/index-filer/Page632.htm
Skakt føler, følg link http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1145.htm
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 19 apr 2013 22:05
- Mit fyr: Woody 16 Kw, 6.00
- Areal: 160
- Brændsel: Stampemøllens 6mm piller
- Årligt forbrug: 8 tons
Woody melder fejl!
Har nu haft besøg af fra Andresens Bioenergi og resultatet blev et skift af den samlede styringsboks. Det var hverken chip eller følere, der fejlede noget, men et eller andet på printet. Så enden blev en ny styringsboks. Nu venter jeg kun på at se regningen!! :-(
Mvh Jesper
Mvh Jesper