Efter jeg har sat kompressorrens på i weekenden har jeg kun haft afprøvet om det virkede og det gjorde det tilsyneladende. Efterfølgende har jeg dektiveret rensen i styringen pga. lidt problemer med kompressoren.
Det underlige er så bare at fyret har lavet 6 stop indenfor de sidste 48 timer. Det burde den vel ikke gøre når den er deaktiveret i styringen.
Kurver stokercloud:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia
Indstilling i stokerkontrol:
Kompressor rens periode (kg) 10
Kompressor tid (1/10 sek) 40
Kompressor rens ventetid (sek) 600
Kompressor effekt (%) 100
Kompressor udgang ingen udgang
Rense interval 10
Rense tid 5
Blæser rens 30
Og så fatter jeg hat af NBE instruktionen
Kompressorrens ??
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Kompressorrens ??
Hvis du stadigvæk kan se komp rense menuen i styringen er det fordi den ikke har opdaget at du har slået udgangen fra. Sæt kg på 0 så er den dekativ eller genstart styringen.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kompressorrens ??
Den stopper hver gang den har brugt det antal kg. du har valgt, også selv om udgangen ikke er aktiv.fantasia skrev:Efter jeg har sat kompressorrens på i weekenden har jeg kun haft afprøvet om det virkede og det gjorde det tilsyneladende. Efterfølgende har jeg dektiveret rensen i styringen pga. lidt problemer med kompressoren.
Det underlige er så bare at fyret har lavet 6 stop indenfor de sidste 48 timer. Det burde den vel ikke gøre når den er deaktiveret i styringen.
Kurver stokercloud:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia
Indstilling i stokerkontrol:
Kompressor rens periode (kg) 10 Skal stå på 0 ( NUL )
Kompressor tid (1/10 sek) 40
Kompressor rens ventetid (sek) 600
Kompressor effekt (%) 100
Kompressor udgang ingen udgang
Rense interval 10
Rense tid 5
Blæser rens 30
Og så fatter jeg hat af NBE instruktionen
Kompressor rens er ikke deaktiveret før du sætter kg. på NUL, det deaktiverer en funktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- fantasia
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kompressorrens ??
Ok Michael det giver jo forklaringen
Tak for det jeg prøver at lege med det.
Tak for det jeg prøver at lege med det.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.