Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Pumpe start/stop.

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Slamberten
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 66
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Geografisk sted: Svendborg

Pumpe start/stop.

Indlæg af Slamberten » 20 jan 2013 13:43

Jeg har søgt lidt på emnet start/ stop af pumpe, men mener ikke helt at have fundet det svar jeg søger.

Jeg kører med Woody 6.78,
kedel temp 64,
Diff over 6,
Diff under 3,
Pumpestart 59
Pumpestop 69

Nu kommer mit spørgsmål så.
Når nu forbruget er faldet, og fyret stopper pga. temp over 70 grader, burde pumpestop så ikke være aktiv?
Ændrer jeg pumpe stop til 71 grader, så stopper pumpen! Hvordan skal den lige forståes?

Jeg ønsker netop at pumpen skal stoppe sammen med kedlen, fordi der absolut intet energi bliver afsat i huset, når fyret er stoppet. Hvordan gør I andre? Lader I pumpen køre, og på den måde hurtigere afkøle, og derned reducere den periode hvori fyret er stoppet?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Pumpe start/stop.

Indlæg af pille bruger » 20 jan 2013 13:58

Dine tal er ikke helt ok.
Diff over skal op på 10 eller 15.
Er den for lav får du mange start stop, og det er ikke økonomisk.
Fyret skal være i drift hele tiden uden at stoppe.
Det er derfor det er modulerende.
Diff under skal også op på 5 for ikke at få for store temperatur forskelle.
Kedeltemperatur skal op på 70 gr. hvis det er en ny kedel med semirens.
Ellers er der mulighed for kondens.
Pumpestart er den temperatur kedlen skal være over, før pumpen går i gang.
Pumpestop er den temperatur kedlen skal under i forbindelse med stop, for at pumpen stopper.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar