Indlæg af MichaelK » 08 dec 2012 16:16

vfr1 skrev:det var da en noget teknisk forklaring, hvad gør trækstabilisatoren er, det ikke for at trækket i skorstenen skal værer det samme hele tiden
Trækstabilisatoren (TS) sørger for at en skorsten meget sug (for meget især
i blæsevejr), ikke trækker hele flowet gennem fyret. "Overskydende sug"
trækkes uden om kedlen, og styringen kan bedre styre den modulerende drift.

Når det blæser, kan der opstår trykforskelle mellem andre rum, udenfor,
eller fyrrummet. For yderligere at forbedre TS effektivitet, er det derfor en
fordel at sætte den i fyrrummet.

Jeg er heller ikke sikker på, om det er lovligt at skabe "gennemgang", via
skorstenen, til andre rum, uden at bryde kravet om brandsikkerheden.



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Ny woody ejer

Indlæg af triumph » 08 dec 2012 18:14

det er vist mest pga skorstensfejer/skorstensbrand at trækstabilisator skal side i samme rum

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Ny woody ejer

Indlæg af pille bruger » 08 dec 2012 19:07

triumph skrev:det er vist mest pga skorstensfejer/skorstensbrand at trækstabilisator skal side i samme rum
Nej. det er fordi den skal regulere overtrykket i det rum hvor fyret er.
Det kan den jo ikke fra et andet rum.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Ny woody ejer

Indlæg af WoodyHugo » 08 dec 2012 19:46

Trækstabilsatoren skal lukke falsk luft ind i skorstenen som har "undertryk", for at holde et stabilt sug på ca 10 pa står den og vipper for at lukke mere eller mindre luft ind. Da det er et udstyr som fejer skal godkende sammen med fyret er det ham der bestemmer hvor den må sidde og det er bleven normalt at den sidder i samme rum som fyret.

vfr1
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Dagligt forbrug: 35

Ny woody ejer

Indlæg af vfr1 » 08 dec 2012 21:12

Har kenskab til 2 steder hvor den sider i andet rum er synet af fejer uden noget bøvl og begge fyr kører perefekt, det med overtrykket
i rummet er vist en and, skulle rummet værer så tæt ville røgen komme ud af trækstabilisatordet da fyret jo suger luften ud af rummet


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Ny woody ejer

Indlæg af pille bruger » 08 dec 2012 21:26

vfr1 skrev:Har kenskab til 2 steder hvor den sider i andet rum er synet af fejer uden noget bøvl og begge fyr kører perefekt, det med overtrykket
i rummet er vist en and, skulle rummet værer så tæt ville røgen komme ud af trækstabilisatordet da fyret jo suger luften ud af rummet
Nu suger fyret jo ikke luft fra skorstenen :shock:
Der er jo også krav krav om frisk luftventil.
Så nej, den teori holder ikke luft.
Muligt at ventilen hos en anden er placeret i andet rum,
fint nok, men den er virkningsløs der, set i forhold til at regulere overtryk i fyrrum.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Ny woody ejer

Indlæg af WoodyHugo » 08 dec 2012 21:43

[/quote]

Nu suger fyret jo ikke luft fra skorstenen :shock:
Der er jo også krav krav om frisk luftventil.
Så nej, den teori holder ikke luft.
Muligt at ventilen hos en anden er placeret i andet rum,
fint nok, men den er virkningsløs der, set i forhold til at regulere overtryk i fyrrum.[/quote]

Hvis du har overtryk i dit fyrrum må der være noget helt galt da , hvor kommer det overtryk fra ?

En friskluft ventil har ikke noget med suget i skorstenen at gøre !! Det er en sikkerhed ,så der kan komme frisk luft ind i rummet hvor fyret står

xkfc

Ny woody ejer

Indlæg af xkfc » 08 dec 2012 23:45

Trækstabilisatoren virker fint når den er placeret i et andet rum en der hvor fyret er, den hjælper dog ikke på forbrændingen, nærmere tvært imod.

Hvis ellers fyret var intelligent nok til at korrigere, er det på sin vis ligegyldigt hvad skorstenstrækket er, og så kunne vi undvære trækstabilisatoren.
Problemet er at det hele bygger på beregninger, det er derfor trækket skal være stabilt, og det bliver det kun ved at stabilisatoren sidder i samme rum som fyret. Det er trækket forbi bålet det hele drejer sig om, det er det træk der skal være stabilt. Man fjerner jo ikke trækket i skorstenen.

Hvis man placerer den i et andet rum end hvor fyret står, kunne man lige så godt grave den ned i haven.

I teorien behøver man ingen trækstabilisator hvis man har iltstyring, men jeg tror det vil give mere rolig justering hvis man har en alligevel.

Årsagen til friskluft forsyning til rummet er også ganske simpel, for hver kg piller skal der bruges utroligt mange liter luft, alt hvad blæseren puster ind i brænderen og ud gennem skorstenen skal komme et eller andet sted fra. Prøv at sætte et glas hen over et fyrfadslys, det slukker temmelig hurtigt.

Rune A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 15 nov 2012 18:49
Mit fyr: Woody blackstar 10 kw
Areal: 170 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Geografisk sted: Græsted Nordsjælland

Ny woody ejer

Indlæg af Rune A » 09 dec 2012 11:04

Det som den ene Vvs mand talte om var at pillefyret ville køre med høj ydeevne i længere tid med buffertank når der var brug for varme, og derved ville effekten være bedre. Jeg tænker bare på varme tabet som buffertanken jo har. Det er en buffer tank fra Baxi med skumisolering af en art. Hele mit nuværende anlæg er 7 år.

Det næste der kunne bekymrer mig er, alt den styring/tilslutning som så kan drille ved at køre gennem en buffertank. Det har der været en del af med brændefyret, som så også har medvirket til, at det ikke er blevet brugt som det var meningen.

xkfc

Ny woody ejer

Indlæg af xkfc » 14 dec 2012 07:53

Hej Rune
Jeg tror ikke på problemer med styring af anlægget pga. en buffertank, det ville blot være en opgave der skulle løses. Men det er som andre har skrevet i tråden ganske uøkonomisk at slæbe på beholderen.

Så lyt til den vvs'er der vil køre uden :great:


Besvar