Nu kunne jeg ikke lade være længere... jeg har renset fyret. Sidste rens var d. 2. august... to dage fra at være 4 mdr siden. Jeg har ikke trukket aske ud, og det er heller ikke nødvendigt endnu overhovedet. Måske når sæsonen er ovre... det må vi se til.
Ser ud til at den er gået fra 94-97 grader ved 3 kW ydelse, til ca. 70-72 grader. Ved ikke højlast endnu.. men sikkert også de der 25-30 grader i forskel. Ikke noget der rigtig kan måles på pilleforbruget.
4 mdr uden rens.
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
4 mdr uden rens.
Hej Martin.
Det ser ikke slemt ud det er ligesom at det lag der er kommer rimeligt hurtigt og så bliver det ikke værre og en røg temp forskel på ca 20 gr det har som du skrive ikke den store effekt på forbruget.
Det ser ikke slemt ud det er ligesom at det lag der er kommer rimeligt hurtigt og så bliver det ikke værre og en røg temp forskel på ca 20 gr det har som du skrive ikke den store effekt på forbruget.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- Dunas
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
4 mdr uden rens.
Er lidt nysgerrig, hvor mange kg piller har du så fyret af på 4 mdr.???. Jeg renser heller ikke min kedel så ofte mere, som jeg gjorde det i starten, meeen må tilstå ledt oftere end 4 mdr .
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
4 mdr uden rens.
Ja det er jo bestemt relevant Dunas. Ca. 1200 kg.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
- Dunas
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
4 mdr uden rens.
Ok, det er jo ganske udmærket . Har samme kedel som dig, så kan jeg jo godt vente en lille mdr. tid endnu inden rens, og da måske lidt længere . Tror jeg har kørt ca. 500-600 kg siden sidste rens. Min røgtemp. ved høj ydelse ligger på ca. 85 grader, og ved middel ydelse omkring 70 grader pt. efter ca. 500-600 kg piller.
Når jeg lige har renset min kedel falder røgtemp. med ca. 15 grader. Synes heller ikke jeg kan se den store forskel i pilleforbruget efter en rens af kedel.
Er faktisk ikke klar over hvor skæregrænsen ligger, hvor det virkelig begynder, at koste på pilleforbruget, hvis man ikke renser kedelen??
Når jeg lige har renset min kedel falder røgtemp. med ca. 15 grader. Synes heller ikke jeg kan se den store forskel i pilleforbruget efter en rens af kedel.
Er faktisk ikke klar over hvor skæregrænsen ligger, hvor det virkelig begynder, at koste på pilleforbruget, hvis man ikke renser kedelen??
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
4 mdr uden rens.
Du skal fra de 70 grader til 170 grader for at få 10% lavere virkningsgrad. Teoretisk. Og så burde du ku begynde at mærke det. Men det koster ALTID på pilleforbruget at have en højere røgtemperatur. Men fra 70 til 95 giver kun et tab på 2,5% i virkningsgrad, og det kan man jo ikke rigtig måle.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
- Dunas
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
4 mdr uden rens.
Har på fornemmelse, at der går lang tid før min røgtemperaturen kommer op på 170 grader , så længe har jeg nu ikke tænkt mig, at vente. Men er overrasket over, at det faktisk ikke betyder mere end 2,5% i virkningsgrad fra 70 til 95 grader. Som du selv skriver, kan det jo ikke rigtig måles på pilleforbruget. Tror jeg prøver, at køre 500-600 kg mere inden næste rens .
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
4 mdr uden rens.
Men når man nu ikke renser så tit SKAL man huske at drikke en fyrumspilsner alligevel . Det er vigtigt at fyret ikke føler sig svigtet. :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
4 mdr uden rens.
Jeg kigger skam til min hver dag Ved ikke rigtig hvorfor... den passer sig selv
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
4 mdr uden rens.
Halløj i forum,
Det stunt ville jeg ikke lave på min Baxi. Min gamle fejer sagde, at blot 1mm sod på hedefladerne
betyder 10% højere forbrug. Klart ikke så stor betydning på et lille forbrug på kun 1.200 kg,
men ved et mere voksent forbrug, så bliver 10% jo til en del kroner og ører, så jeg må rense min
Baxi ca 1 gang om måneden. Den æder så også ca 1 ton skidt og kanel på en måned, men alligevel
... og helt enig med Lamborg, fyrrumspils skal man jo alligevel have, så hvorfor ikke lige spare de 10%
Det stunt ville jeg ikke lave på min Baxi. Min gamle fejer sagde, at blot 1mm sod på hedefladerne
betyder 10% højere forbrug. Klart ikke så stor betydning på et lille forbrug på kun 1.200 kg,
men ved et mere voksent forbrug, så bliver 10% jo til en del kroner og ører, så jeg må rense min
Baxi ca 1 gang om måneden. Den æder så også ca 1 ton skidt og kanel på en måned, men alligevel
... og helt enig med Lamborg, fyrrumspils skal man jo alligevel have, så hvorfor ikke lige spare de 10%
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )