PID indstillinger..?

Indlæg af pille bruger »

vilhapiller » 26 Sep 2012, 20:51 skrev:Jeg køre med version 6.78 her er kun P og I at stille på. Som tidligere skrevet i en anden tråd har køre mit anlæg godt i lav områderne, opdagede her for en time en temp stop. Var inde og kigge på antal el tænd, som er på 22 stk. I løbet af 10 dage.
Det lyder vel ikke vildt, men ville jeg kunne bruge de samme P og I tal som beskrevet i denne tråd.
Ja, du kan også bruge indstillingerne.
Hæv evt diff. over til 15.
Lavere tal giver en roligere kurve på temperaturene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/