Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Søger hjælp til indstilling af Woody 16-24 Kw

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
smalspor
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted

Søger hjælp til indstilling af Woody 16-24 Kw

Indlæg af smalspor » 22 aug 2007 23:03

Ja, så blev det min tur til at få indstalleret et træpillefyr. Valget faldt på en Woody 16-24 Kw brænder, en Opop 418 kedel samt vores nuværende 110 L vvb. Et setup der burde være mere end rigeligt til at opfyre et hus på 230 kvm i 3 plan med 2 mennesker). Fyret står i vores kælder.
Idag blev "dyret" så tændt for første gang, men jeg må sige at jeg er noget skuffet. Da ham der indstallerede hele setup´et, faktisk kun anede hvordan det skulle tilsluttes og hvor man startede fyret. Så der står lille mig (Og jeg er total grøn inden for træpillefyring) med et fyr der først buldrer derudaf indtil kedeltemp. siger 98 grader (men styringen siger kun 69,8 :? ) for derefter at stoppe og så starter det op igen når den når en temp. på 55 (styringen siger 41,2). Jeg har kigget en del på indstillingerne, og det hele står på Woody´s egne fabriksindstillinger. Hvad andgår træpiller, så bruger jeg Neova 8mm i 16 kg poser der bliver hældt i et 320 L åben silo.
Så det er faktisk en stort nødråb jeg sender her: Hvis der er nogen der har forstand på hvilke indstillinger jeg skal skal bruge, ville det være en super hjælp. Og skulle vedkommende bo på midtsjælland og måske have tid til at kigge forbi mig, her i Ringsted, ville det være endnu bedre. :great:


smalspor
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted

Indlæg af smalspor » 23 aug 2007 09:15

Nu har jeg endelig fundet ud af hvordan jeg kommer ind i menuerne. Så her følger alle dataerne som mit fyr er sat op til:

Temperatur
Kedel temp.: 50
Pause diff. : 8

Autoberegning
Snegl ydelse : 1000
Skostenstræk: 3

Mætninger
Lav ydelse : 8,5
Høj ydelse : 33,6
Pausefyring: 13,2

Ingen urstyring

Rens/Drifteffekt
Rens interval : 10
Rense tid : 4
Min. drifteffekt : 10
Max. drifteffekt : 100

Iltstyring
Ilt-PCT lav : 15,0
Ilt-PCT høj : 8,0

Optænding
Brændsel : 32
Tid : 5
Effekt : 80
Lys : 10

Pausefyring
Max tid : 0
Luft : 100

Ilt
Forstærkning : 1,00
Kalibrering : 64
Blokeringstid : 30

Korrektion
Lav : 100
Høj : 100

PID-registrering
P : 2,5
I : 1,00
D : 1,0

Temperatur alarm
Skakt temperatur : 80
Max keddel differance : 30

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af petaas » 23 aug 2007 10:11

Hejsa

Tillykke med dit fyr, det skal du nok blive glad for når vi har fået dig guidet igennem hvordan det virker.

For at tage en ting af gangen.

Hvor er temperaturmåleren fra styringen monteret ?
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact

smalspor
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted

Indlæg af smalspor » 23 aug 2007 11:02

Hej Petaas.

Tak for det :) . Temperaturmåleren er monteret på det øverste afgangsrør bag på kedlen med tape.

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af petaas » 23 aug 2007 11:13

Hejsa

Det er korrekt monteret, dog kan den forbedres lidt hvis du sætter en skumrørskål over rør lige der hvor føler er.

Og så lige indstillingerne sådan lige på huskeren :

Temperatur
Kedel temp.: 65
Pause diff. : 10

Autoberegning
Snegl ydelse : 1000 ( Denne værdi findes ved at afveje pille over 6 min )
Skostenstræk: 3 ( Skal være 0 hvis du har trækstabilisator )

Mætninger ( Disse sættes automatisk af autoberegn )
Lav ydelse : 8,5
Høj ydelse : 33,6
Pausefyring: 13,2

Ingen urstyring

Rens/Drifteffekt
Rens interval : 10
Rense tid : 5
Min. drifteffekt : 10
Max. drifteffekt : 100

Iltstyring
Ilt-PCT lav : 15,0
Ilt-PCT høj : 8,0

Optænding
Brændsel : 32
Tid : 5
Effekt : 80
Lys : 10

Pausefyring
Max tid : 0
Luft : 100

Ilt
Forstærkning : 100
Kalibrering : 64
Blokeringstid : 30

Korrektion
Lav : 100
Høj : 100

PID-registrering
P : 25
I : 100
D : 10

Temperatur alarm
Skakt temperatur : 80 ( Denne vil jeg sætte til 50 grader )
Max keddel differance : 30

Ved du hvordan du vejer piller af og laver en autoberegn ?

Har du iltstyring på ?
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact


smalspor
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted

Indlæg af smalspor » 23 aug 2007 11:54

Hej igen.

Ja øh det er nok det der er gået galt. For der er nemlig ikke blevet lavet en autoberegning. Så den må jeg nok se at få lavet (det bliver nok først i aften jeg får tid til det). Nej jeg har ikke iltstyring på og hellerikke en trækstabilisator på.

P.S.: Skorstensfejeren var lige forbi for at godkende opsætningen. Og det gik jo godt. Ingen problemer.

P.S.S.: Hvis jeg sætter kedeltemp op, går kedlen helt bananas og fiser op over 100 grader :shock:

Der er ikke nogen synlig røg og asken er ligesom kaffegrums (brunt)

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af petaas » 23 aug 2007 13:05

Lige lige mærke til de ændringer jeg har lavet på P I D, de skulle gerne dæmpe den meget.

Det kan anbefales at montere en trækstabilisator, denne vil give en roligere forbrænding.
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af petaas » 23 aug 2007 15:14

Upsss

lige fundet ud af at Woody's P I D indstillinger er i et lidt andet format.

Prøv lige disse og se om ikke det hjælper :

P = 5,0
I = 1,0
D = 0
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact

petaas
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 525
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af petaas » 23 aug 2007 15:15

Hvis det ikke er nok så prøv følgende :

Max. drifteffekt : 25

Det begrænser brænder til 25 % drift og så reagere den ikke så hurtigt, men prøv lige det med PID først.
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact

smalspor
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 111
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted

Indlæg af smalspor » 23 aug 2007 20:03

Så har jeg prøvet følgende: Afvejet piller i 6 min. Det gav 1358 gram som så er blevet tastet ind i stedet for 1000 som der stod fra fabrikken. P-I-D er blevet rettet. Kedel temperatur er blevet sat til 65 grader. Det eneste jeg ikke har rørt ved er max drifteffekt og vupti viste termometeret på kedlen 112 grader og overkogssikringen slog fra :shock: Så igang med at få varmen brændt af så den kan komme under de 100 grader. Det der undrer mig mest er at termometeret på kedlen viser hele 22 grader for meget i forhold til hvad styringsboksen siger. Det synes jeg faktisk er ret skræmmende......Men nu vil jeg prøver at sætte Max drifteffekt ned, så må jeg se om det hjælper.

Der er stadigvæk ikke nogen synlig røg og asken er stadigvæk kaffegrumsbrunt (ingen våd aske).


Besvar