Hej Michael
Du læser da vist indlæggene som en vis mand læser biblen :-)
Det 3´de svar må være svaret fra Lomborg.
Og han foreslår at jeg lader den lave en "kompressorrens" efter tid (klokkeslet) I sedet for efter et vist (20) antal kilo.
OG han mener, helt modsat af hvad du og Paw nu påstår med "0 lux periode", at jeg IKKE må lade den brænde helt ud men skal have gløder nok tilbage til at de sørger for genstart.
Og hvis du henviser til svaret fra Paw hvor han spørger om "komp vent" er for kort ( den laver et komp vent umiddelbart før komp rens )
Så er der opgivet en periode "uden indfyring", altså at snegl ikke må kører flere piller ind. Og det er DEN jeg har sat til 120 sek...
Det er muligt at det er den periode som i kalder "komp vent" men det er ikke det den er opgivet som i styrings programmet
Ole
V10 stopper på "ingen brændsel" alarm.
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
- Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
- Areal: 175 + værksted
- Brændsel: piller + olie (st.by)
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing
-
- Stoker II
- 9
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
- Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
- Areal: 175 + værksted
- Brændsel: piller + olie (st.by)
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing
Re: V10 stopper på "ingen brændsel" alarm.
MEN hvis du til gengæld henviser til treide og syvende INDLÆG ( og ikke svar )
Så behgynder det at give mening.
3´de indlæg var noget sludder:
Beskeden "ingen brændsel" kommer når den ikke har set ild I en periode ( ja,.. naturligvis )
Det formodes at den snart kører tør for piller ( og der svarede jeg at der var rigeligt piller, såvel I silo som I hærd )
7énde indlæg fra Paw rammer næsten rigtigt.
Men det er stadigt ikke helt hvad vi er inde på nu.
Han spørger om den kan have set lux ( lys / flame ) EFTER kompressorrens. ( og det har den GARENTERET ikke )
Nu spørger I om den har haft en "periode" FØR kompressorrens uden "lux"
Se det er ikke sikkert!! De sidste piller en netop brændt væk ved ca 120 sekunder
Så måske har den set lys "lux" umiddelbart før den blæser.
Ole
Så behgynder det at give mening.
3´de indlæg var noget sludder:
Beskeden "ingen brændsel" kommer når den ikke har set ild I en periode ( ja,.. naturligvis )
Det formodes at den snart kører tør for piller ( og der svarede jeg at der var rigeligt piller, såvel I silo som I hærd )
7énde indlæg fra Paw rammer næsten rigtigt.
Men det er stadigt ikke helt hvad vi er inde på nu.
Han spørger om den kan have set lux ( lys / flame ) EFTER kompressorrens. ( og det har den GARENTERET ikke )
Nu spørger I om den har haft en "periode" FØR kompressorrens uden "lux"
Se det er ikke sikkert!! De sidste piller en netop brændt væk ved ca 120 sekunder
Så måske har den set lys "lux" umiddelbart før den blæser.
Ole
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: V10 stopper på "ingen brændsel" alarm.
Hej Ole
Mit svar om ikke at lade den brænde ud var fejl for det var fra 6.xx tiden af og det er jo ændret sådan at den altid laver en opstart efter en komp rens på Kg . Undskyld jeg skabte lidt forvirring jeg glemte denne programændring i V7 og V10 .
Men jeg vil nu stadigvæk påstå at rens på tid er bedre end rens på kg :-) Så kan du stoppe om natten hvor huset ikke kalder på så meget varme og der ikke er folk der bruger varmt vand. Men et forbrug på ca 24 kg for du jo alligevel ca et stop om dagen .
Mit svar om ikke at lade den brænde ud var fejl for det var fra 6.xx tiden af og det er jo ændret sådan at den altid laver en opstart efter en komp rens på Kg . Undskyld jeg skabte lidt forvirring jeg glemte denne programændring i V7 og V10 .
Men jeg vil nu stadigvæk påstå at rens på tid er bedre end rens på kg :-) Så kan du stoppe om natten hvor huset ikke kalder på så meget varme og der ikke er folk der bruger varmt vand. Men et forbrug på ca 24 kg for du jo alligevel ca et stop om dagen .
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9836
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: V10 stopper på "ingen brændsel" alarm.
Jeg skal lade usagt hvordan du læser bibelen, men jeg skrev " Prøv at se dit 3. svar i denne tråd. "Dixie3500 skrev:Hej Michael
Du læser da vist indlæggene som en vis mand læser biblen :-)
Det 3´de svar må være svaret fra Lomborg.
Og han foreslår at jeg lader den lave en "kompressorrens" efter tid (klokkeslet) I sedet for efter et vist (20) antal kilo.
OG han mener, helt modsat af hvad du og Paw nu påstår med "0 lux periode", at jeg IKKE må lade den brænde helt ud men skal have gløder nok tilbage til at de sørger for genstart.
Og hvis du henviser til svaret fra Paw hvor han spørger om "komp vent" er for kort ( den laver et komp vent umiddelbart før komp rens )
Så er der opgivet en periode "uden indfyring", altså at snegl ikke må kører flere piller ind. Og det er DEN jeg har sat til 120 sek...
Det er muligt at det er den periode som i kalder "komp vent" men det er ikke det den er opgivet som i styrings programmet
Ole
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/