Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 220
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup

Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af Dsl564616 » 13 sep 2009 17:25

Hej er her nogen som ved om det er lovligt at flytte sit fyringsanlæg et andet sted hen ? F.eks ned i sin kælder ?

Og skal fyrrummet være en bestemt størrelse ?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af pille bruger » 13 sep 2009 17:42

Det er lovligt at flytte sit anlæg inden for matriklen.
Det nye fyrrum skal så opfylde alle de nye krav.
Men spørg lige din fejer før du gør noget.
Det er jo ham der skal godkende det efter flytningen.
Nogle af de nye regler kan du se her:
http://www.lr.dk/bygningerogmaskiner/di ... 060630.htm
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af MichaelK » 13 sep 2009 17:49

Hej

Så vidt jeg ved, er må du gerne flytte dit anlæg. Også selvom det ikke skulle
være godkendt efter EN normen. Altså så længe du flytter det inden for din
matrikel. Der bør derfor ikke være nogen problemer i at flytte det ned i kælderen.

Der er ligeledes ikke angivet nogen minimumsstørrelse for et fyrrum. Det skal
bare være stort nok. Altså så stort, at Du kan overholde de minimumsafstande,
der er angivet i bygningsreglementet.

Inden du går igang, ville jeg dog vende ovenstående spørgsmål med din fejer.
Det er ham, der i sidste ende skal godkende installationen. Han kan derfor
vejlede dig bedre, ved at besigtige anlæg og tiltænkt placering af dette.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 220
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af Dsl564616 » 13 sep 2009 17:53

Jeg siger tak for hjælpen. Jeg vil lige prøve at kontakte ham i morgen, så vil jeg høre nærmere om det icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af Bagger » 14 sep 2009 08:52

Jeg kunne godt lige tænke mig at høre hvilket svar du får... Jeg står selv i samme situation hvor jeg gerne vil have mit fyr ud i garagen. Jeg har dog altid fået afvide at det må jeg ikke eftersom mit fyr ikke er godkendt efter en303-5..

Jeg har dog ikke spurgt min fejer..


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af pille bruger » 14 sep 2009 11:49

Hej Bagger.

Det med at flytte fyret ud i garagen giver lidt forskellige udfald, alt efter hvordan din fejer læser og vurderer
din bygning og dens anvendelse.
Der er ikke noget entydigt svar ud fra regler, så igen spørg fejer.
Han kan, hvis han syntes, gøre lige som han vil, for reglerne er vejledende.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af MichaelK » 14 sep 2009 17:08

pille bruger skrev:Hej Bagger.
......
Han kan, hvis han syntes, gøre lige som han vil, for reglerne er vejledende.
Hej

Reglerne kan vel bestemt ikke betegnes som vejledene? Da BR regelsæt, svare til
lovgivningen på området. Loven kan i nogen tilfælde fortolkes forskelligt, alt efter
hvilke "briller" man har på.

BTV32 er derimod i vejledene regelsæt, der ikke er at ligestille med lovkrav.

Af samme årsag får man heller ikke altid samme svar, når man spørger to forskellige
skorstensfejere.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af mejeristen » 14 sep 2009 21:58

Tja jeg talte med min fejer om samme emne for 3/4 år siden, jeg måtte godt flytte kedlen bare den blev i samme rum, flyttede jeg den til et andet lokale var det en NO GO! da den ikke var godkendt efter en 303-5
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af Bagger » 14 sep 2009 23:07

Det er også det jeg har hørt... Men uanset hvad så vil jeg gerne høre svaret fra din fejer...

Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 220
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup

Re: Flytte min stoker kedel til en anden skorsten ?

Indlæg af Dsl564616 » 15 sep 2009 20:02

Hej. Jeg må ikke flytte min kedel :( Øv bøv


Besvar