Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Sløjfe styring

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Besvar
kraack
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 90
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm

Sløjfe styring

Indlæg af kraack » 19 jan 2009 21:18

Hej her.
Jeg skal til at have gang i en størrere ombygning af mit fyrrum.
I den sammenhæng bliver der sat en plc op til styring af div. snegl og solvarme.
Så er mit spørgsmål,om man må sløjfe styring i stoker og lave den i plc'en, så det hele er samlet.
Kan fejren ha noget imod dette.

MVH

Kraack'


Fiahgt
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe

Re: Sløjfe styring

Indlæg af Fiahgt » 19 jan 2009 21:28

Der bliver helt klart et problem da du lige pludselig vil være en producent til din "maskine" og så skal du nok stå inde for hvordan det er lavet om det opfylder gældene regler på området. Men pas på hvordan du laver det. Det kan være noget værre noget at rode med. Det er jo ikke småting der kan gå galt når man leger med ild.

Troldmand.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1945
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 132 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Sløjfe styring

Indlæg af Troldmand. » 19 jan 2009 21:53

Helt i orden - at du vil lave en styring så hele dit varme anlæg kører perfekt, det er der ingen der har noget imod. Du skriver jo netop, du vil bruge den originale styring til fyret. Tilmed kan man købe alverdens gør det selv ting og sager til opbygning af sit varmeanlæg.
Fejer er helt ligeglad med hvad du laver elektrisk - han kigger bare på det brandtekniske...