Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

BTV 32

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Besvar
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

BTV 32

Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 08:07

Fandt lige denne korte udgave over BTV 32 krav til fyrrum:

http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB168.pdf
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: BTV 32

Indlæg af Ole S. » 12 nov 2008 17:41

Hej

Såvidt jeg kan se, er den gældende for stokere og ikke træpillebrændere, jeg mener alt det vandslukning er jo kun for stokere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: BTV 32

Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 17:46

Som jeg læser den gælder den for:

""Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har udsendt 2. udgave af Brandteknisk vejledning nr. 32 - Biobrændselsfyrede
centralvarmesystemer. Vejledningen omfatter som hidtil kedler, der er konstrueret til
forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler, og som har en
maksimal effekt på 600 kW""

Det gælder da vist også træpillebrændere?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: BTV 32

Indlæg af Ole S. » 12 nov 2008 18:59

Flunk skrev:Som jeg læser den gælder den for:

""Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har udsendt 2. udgave af Brandteknisk vejledning nr. 32 - Biobrændselsfyrede
centralvarmesystemer. Vejledningen omfatter som hidtil kedler, der er konstrueret til
forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler, og som har en
maksimal effekt på 600 kW""

Det gælder da vist også træpillebrændere?

Hej

Både ja og nej, mig bekendt er der f.eks. ikke krav om tætsluttende låg med låge kontakt, og div vandoverrisling for pillebrænder. Da den jo har en anden opbygning end en stoker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: BTV 32

Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 19:24

Citat fra videnbladet:

"En væsentlig ændring i forhold til de hidtil gældende regler er, at sikring mod tilbagebrænding fra kedlens
fyrboks til brændselsmagasin eller silo nu kan godkendes med flere forskellige sikkerhedsindretninger, f.eks.
automatisk vandoverrisling, cellesluse, faldskakt, brandspjæld, afspærringsspjæld eller anden indretning, der
giver en tilsvarende sikkerhed mod, at der kan opstå brand i magasin eller brændselslager."

Faldskakt er vel det der er på de fleste pillebrændere?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: BTV 32

Indlæg af Ulrik » 12 nov 2008 19:58

Den er go' nok Flunk.
Men spørgsmålet er hvor meget fejerne skeler til BTV 32 når der godkendes.
Jeg er ikke sikker på den har så meget magt som den har haft?
MvH Ulrik©

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: BTV 32

Indlæg af MichaelK » 13 nov 2008 00:38

Ulrik skrev:Den er go' nok Flunk.
Men spørgsmålet er hvor meget fejerne skeler til BTV 32 når der godkendes.
Jeg er ikke sikker på den har så meget magt som den har haft?
Tjaa, hvem ved :wink:

I Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 i nummer 2 fra Maj 2005,
kan man læse følgende:

"Fagteknisk Udvalg v/Benny og Kim
orienterede os om, at BTV 32 nu kun er
lov i de kommuner der ønsker at bibeholde
vejledningen, og i andre kommuner
nu blot skal henholde sig til Bygningsreglementet,
når der fremover
skal opstilles pillefyr."
Citat slut....
Kilde:http://www.stenovne.dk/skorstensfejerme ... ni2005.pdf

det bliver forviringen da ikke mindre af :roll:


mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


Besvar