har en del forskelligt PEX rør til at ligge og vil gerne vide lidt om hvad hvorfor og hvordan
har det der hedder rør i rør i blå rør
er det kun til retur til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
hvis det ikke må bruges til det ene eller andet HVORFOR må det ikke det
har det der hedder rør i rør i rød rør
er det kun til Fremløb til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
hvis det ikke må bruges til det ene eller andet HVORFOR må det ikke det
har det der hedder rør i rør i Grå rør "universal"
Det må bruges til retur til radiatorer fremløb samt til drikkevand
hvader forskellen på de 3 typer
så er der Pex rør til gulvvarme
noget med iltspær noget uden
det med iltspær hvad er der lige lavet ved det som der ikke er ved det andet
de ser ens ud
håber der er en der kan hjælpe med at udrede de forskellige ting og sager
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
PEX rør
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: PEX rør
Hej
Der er ikke forskelige rir til fremløb og retur. Det er den samme (Mit plejer at være rødt) Men der er forskel til varme og brugsvand, til brugsvand kan den f.eks være sort, for nu at gøre forvirringen total.
Der er ikke forskelige rir til fremløb og retur. Det er den samme (Mit plejer at være rødt) Men der er forskel til varme og brugsvand, til brugsvand kan den f.eks være sort, for nu at gøre forvirringen total.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: PEX rør
Hej
PEX til dit varme anlæg skal i Danmark have ilt spærre.
Som RIR Normalt i rødt tomrør
PEX til brugsvand Skal være VA godkendt
Som RIR Normalt i blå tomrør
Universal PEX som er VA godkendt og med ilt spærre
Er Normalt i Sort eller Grå tomrør
Og kan bruges til varme og brugsvands installationer
---
PEX til dit varme anlæg skal i Danmark have ilt spærre.
Som RIR Normalt i rødt tomrør
PEX til brugsvand Skal være VA godkendt
Som RIR Normalt i blå tomrør
Universal PEX som er VA godkendt og med ilt spærre
Er Normalt i Sort eller Grå tomrør
Og kan bruges til varme og brugsvands installationer
---
stokerbent skrev:har en del forskelligt PEX rør til at ligge og vil gerne vide lidt om hvad hvorfor og hvordan
har det der hedder rør i rør i blå rør
er det kun til retur til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
hvis det ikke må bruges til det ene eller andet HVORFOR må det ikke det
har det der hedder rør i rør i rød rør
er det kun til Fremløb til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
hvis det ikke må bruges til det ene eller andet HVORFOR må det ikke det
har det der hedder rør i rør i Grå rør "universal"
Det må bruges til retur til radiatorer fremløb samt til drikkevand
hvader forskellen på de 3 typer
så er der Pex rør til gulvvarme
noget med iltspær noget uden
det med iltspær hvad er der lige lavet ved det som der ikke er ved det andet
de ser ens ud
håber der er en der kan hjælpe med at udrede de forskellige ting og sager
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190