Hej Folkens
Jeg købte for 2 år siden, en 50 liters hydrofor med membran. jeg har egen vandværk. En billig model. Nu tror jeg membranen/ ballonen er utæt. vandtrykket går op og ned. Men den er ikke utæt ved ventilen. Så det må være membranen.
Men den kan jo skiftes. Er det ligemeget, hvad for en membran der bruges. skal det ikke bare være til en 50 liters beholder. I så fald, hvilket mærke er bedst.
Kan man lave noget hjemmefusk. Jeg tænkte på om man kunne sætte en gl. gasflaske til , på ventilen i toppen, så man kunne bruge den til at komprimere luft. Og så ellers sætte kompressorluft på engang imellem. Det skal så være sådan at jeg kan slukke for trykkontakten og tappe vandet af ved et bestemt niveau på hydrofor-beholderen. og så puste luft i gasflasken til de bar der nu passer, så man ikke tømmer hydrofor for vand, inden trykkontakten starter, ved daglig brug. Er det en ide ?
Ellers hvis der er andre gode ideer, vil jeg da være meget taknemlig.
med venlig hilsen
Pelle
hydrofor- problemer
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
hydrofor- problemer
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: hydrofor- problemer
Hej Pelle
Det må du undskylde. Den havde jeg helt overset.
Vi brugte altid almindelige 80 liter hydrofoerer uden membran ude på landet, til en alm. husstand.
Det skal være sådan, at beholderen er ca. halv fyldt med vand, når luftpuden er trykket sammen til det ønskede arbejdstryk, som normalt var omkring 2,5 kg - 3, 0 kg.
Normalt skal der være ca. 1 kg. tryk på anlæggets højest beliggende vandhane.
Jo, - måske kan du godt lave det helt tæt, og så bruge en gammel kosangasflaske eller lignende, til at lave en større volume.
Og din fremgangsmåde er lige efter bogen, med hensyn til opfyldning af systemet.
Jeg kan læse mellem linierne, at du ved hvad det drejer sig om.
m.v.h.
ernst
Det må du undskylde. Den havde jeg helt overset.
Vi brugte altid almindelige 80 liter hydrofoerer uden membran ude på landet, til en alm. husstand.
Det skal være sådan, at beholderen er ca. halv fyldt med vand, når luftpuden er trykket sammen til det ønskede arbejdstryk, som normalt var omkring 2,5 kg - 3, 0 kg.
Normalt skal der være ca. 1 kg. tryk på anlæggets højest beliggende vandhane.
Jo, - måske kan du godt lave det helt tæt, og så bruge en gammel kosangasflaske eller lignende, til at lave en større volume.
Og din fremgangsmåde er lige efter bogen, med hensyn til opfyldning af systemet.
Jeg kan læse mellem linierne, at du ved hvad det drejer sig om.
m.v.h.
ernst