NBE styring V7 har optionen, at den via udgangene L7-L10 kan styre en ventil - en Honeywell ventil, der via temp.sensor i beholder, og endda ude-temperatur-sensor kan styre temperaturen af varmtvands-beholderen.
Er der nogen der ved, hvordan denne ventil fungerer?? altså har den fjeder retur, og lukker når der ikke er spænding, eller bliver den 'stående' når spændingen falder væk?
Som jeg læser det, så skal den have spænding den 'ene' vej, for at åbne, og ligeledes spænding den anden vej for at lukke.
Og er det også sådan, at V7-styring den styrer ventilen, eller lukker den bare OP, eller i? altså er en ON-OFF styring?
(har forsøgt at spørge Hedestoker, men....)
Styring af varmtvandsbeholder
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Styring af varmtvandsbeholder
En V7 styring sender strøm ud så længe den laver varmt vand.kinglouis skrev: ↑10 feb 2023 15:06 NBE styring V7 har optionen, at den via udgangene L7-L10 kan styre en ventil - en Honeywell ventil, der via temp.sensor i beholder, og endda ude-temperatur-sensor kan styre temperaturen af varmtvands-beholderen.
Er der nogen der ved, hvordan denne ventil fungerer?? altså har den fjeder retur, og lukker når der ikke er spænding, eller bliver den 'stående' når spændingen falder væk?
Som jeg læser det, så skal den have spænding den 'ene' vej, for at åbne, og ligeledes spænding den anden vej for at lukke.
Og er det også sådan, at V7-styring den styrer ventilen, eller lukker den bare OP, eller i? altså er en ON-OFF styring?
(har forsøgt at spørge Hedestoker, men....)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Hangaard
- Stoker XI
- 13
- Indlæg: 527
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Styring af varmtvandsbeholder
Jeg kan anbefale en sådan her som er meget billiger en tilsvarende i Dk som vel koster det dobbelte eller mere.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18026j4qUW
ventilen åbner når den får strøm og lukker automatisk når den mister spændingen igen
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18026j4qUW
ventilen åbner når den får strøm og lukker automatisk når den mister spændingen igen
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: Styring af varmtvandsbeholder
Jeg ville vælge en 3 vejs ventil.
Som jeg husker det, er det 230 V AC der sendes fra styringen (?)
F.eks;
https://www.wattoo.dk/zoneventil-3-vejs ... VUQAvD_BwE
https://www.wattoo.dk/media/catalog/pro ... n5sw6x.pdf
Hvis man benytter en 3 vejs ventil slipper man f.eks for at vvb afgiver varme til fyrkreds.
Enten ifb med opstart / Nedluk, eller hvis vvb opvarmes med el om sommeren
Som jeg husker det, er det 230 V AC der sendes fra styringen (?)
F.eks;
https://www.wattoo.dk/zoneventil-3-vejs ... VUQAvD_BwE
https://www.wattoo.dk/media/catalog/pro ... n5sw6x.pdf
Hvis man benytter en 3 vejs ventil slipper man f.eks for at vvb afgiver varme til fyrkreds.
Enten ifb med opstart / Nedluk, eller hvis vvb opvarmes med el om sommeren
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Styring af varmtvandsbeholder
Michael har svaret hvordan styringen virker.
Men det er lidt svært at svare på ventilen, når vi ikke ved noget om ventilen andet end producenten.
Der findes både ventiler med spring return og som kører retur med motor.
Den første vil jeg ikke anbefale, da det bruger strøm så længe den er åben.
Den anden bruger kun strøm mens den åbner og lukker.
Den sidste virker ved at man montere konstant strøm nul/fase og så en styre fase (som vist skal være den samme fase, så nemmest at hente i styringen, så gør men ikke noget galt) men det skal du kunne læse i diagrammet.
Er styringen opdateret skal ventilen være en NC (normally closed), da normally open ikke længere supporteres af sikkerheds hensyn.
Men det er lidt svært at svare på ventilen, når vi ikke ved noget om ventilen andet end producenten.
Der findes både ventiler med spring return og som kører retur med motor.
Den første vil jeg ikke anbefale, da det bruger strøm så længe den er åben.
Den anden bruger kun strøm mens den åbner og lukker.
Den sidste virker ved at man montere konstant strøm nul/fase og så en styre fase (som vist skal være den samme fase, så nemmest at hente i styringen, så gør men ikke noget galt) men det skal du kunne læse i diagrammet.
Er styringen opdateret skal ventilen være en NC (normally closed), da normally open ikke længere supporteres af sikkerheds hensyn.
Mvh. Sophus