Gas tilslutning problem

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
13
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 38 gange

Gas tilslutning problem

Indlæg af Hangaard »

Hej Alle,
Stiller lige spørgsmålet her inde da jeg forventer der er en del VVS til stede som jo også roder med gas.
Jeg har en gildesal hvor der er installeret en gas komfur med 5 blus som er monteret i bordpladen.
I manualen vises der at gasflasken kan stå ved komfuret og det er jo den billigste måde at koble det sammen på frem for rør træk udendørs.

Men jeg oplever gas lugt hvis jeg glemmer at slukke for gastilførslen oven på regulatoren.
Er ret overbevist om det er mellem regulatoren og gasflasken den er gal med, jeg har forsøgt at skifte regulatoren til en ny men det har ikke hjulpet.
Er det en general problem med tilslutning mellem flaske og regulator ? tænker jo også det jo er farligt hvis ikke det slutter tæt.
Nogen der har en ide til hvad problemet er og til en løsning.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

kivi
Stoker VII
Stoker VII
12
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af kivi »

Det kan jo være mange steder det er utæt.

Spray med lidt sulfo blandet med vand, så vil det boble ved evt. utætheder.
Mvh. Ole
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af Lintz »

Hangaard skrev: 17 aug 2021 14:38 Hej Alle,

Er det en general problem med tilslutning mellem flaske og regulator ?
JA - Har altid fået at vide at man skal lukke for gassen og eventuelt tage regulator af da der sagtens kan være lille utæthed der.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4675
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af MichaelK »

Jeg har altid haft gaskomfur, og har aldrig problemer med gaslugt.
Det, selvom der ikke bliver lukket for gassen, når jeg ikke bruger det.
(Men min gasflaske står i kælderen, og ikke oppe i køkkenet.)

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4675
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af MichaelK »

For resten kommer jeg i tanke om, er de rigtige gasdyser monteret i hvert gasblus?

Jeg ved ikke om det har betydning, men der skal monteres bestemte dyser, alt efter
om det er flaskegas, eller bygas?

Min regulator er en med en vippearm til at åbne og lukke med, og ikke den model
man skruer på. Der er også forskellige modeller i regulatorer, alt efter den mængde
gas de skal levere.

Hvis alt ovenstående er i orden, så må man jo i gang med lækagesøgning.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
13
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 38 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af Hangaard »

Ja det er de rigtige gasdyser til flaskegas, jeg har haft 3 regulator på (2 brugte) og så købte jeg en ny men oplever stadig gas lugt.
Jeg har muligvis fundet fejlen, den gasnippel der er skruet på slutter ikke tæt, må være gået løs på en eller anden måde for efter samling blev det hele testet med sulfo og her var den tæt, men prøvede lige igen og nu viste det sig at der sivede gas fra samlingen.
Var ellers af den opfattelse at det måtte være regulatoren og samlingen af den på flasken det var galt med, håber det er løst nu
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4675
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Gas tilslutning problem

Indlæg af MichaelK »

Godt Du fandt fejlen, gas er bestemt ikke ufarligt :great:

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Besvar