Iltstyring

Indlæg af Dixie3500 »

Hej.
Har lige et spørgsmål til jer erfarene pillefyrs brugere :-)

Blackstar / Woody 20kW / 2012 med iltstyring.

Anlægget slår til tider fra med besked om ilt mangel. Kan dog umiddelbart genstartes.

Nogle gode ider om hvad jeg skal undersøge ???

Mvh Ole

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Iltstyring

Indlæg af pille bruger »

Dixie3500 skrev:Hej.
Har lige et spørgsmål til jer erfarene pillefyrs brugere :-)

Blackstar / Woody 20kW / 2012 med iltstyring.

Anlægget slår til tider fra med besked om ilt mangel. Kan dog umiddelbart genstartes.

Nogle gode ider om hvad jeg skal undersøge ???

Mvh Ole
Kalibrer sonden.
Er tallet for lavt kan den ikke aktiveres igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Dixie3500
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 30
Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
Areal: 175 + værksted
Brændsel: piller + olie (st.by)
Dagligt forbrug: 24 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing

Iltstyring

Indlæg af Dixie3500 »

Hej. Ole igen!

Har afmonteret ilt sonden ( Bosch LSM 11 ) med driftsvarm sonde
Gået ind i styringen ( Woody 100 trins, version 7 )
Gik ned under ilt styring
Gik ned I kalibrering, og"trykkede på den"
Styringen skrev noget I retning af "vent - kalibrer nu"
Derefter kom resultatet efter kalibrering = 37......................
Vil det sige at den "tror" at der er 37% ilt ( det er der IKKE ;-) )
Eller er det en "kode"??
En har anbefalet mig at afmontere det (skide) ilt styring da det kun giver anledning til problemer???
Er I enige i denne melding??
Eller skal jeg bare montere en ny ilt sonde??
Mvh Ole
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Iltstyring

Indlæg af pille bruger »

Dixie3500 skrev:Hej. Ole igen!

Har afmonteret ilt sonden ( Bosch LSM 11 ) med driftsvarm sonde
Gået ind i styringen ( Woody 100 trins, version 7 )
Gik ned under ilt styring
Gik ned I kalibrering, og"trykkede på den"
Styringen skrev noget I retning af "vent - kalibrer nu"
Derefter kom resultatet efter kalibrering = 37......................
Vil det sige at den "tror" at der er 37% ilt ( det er der IKKE ;-) )
Eller er det en "kode"??
En har anbefalet mig at afmontere det (skide) ilt styring da det kun giver anledning til problemer???
Er I enige i denne melding??
Eller skal jeg bare montere en ny ilt sonde??
Mvh Ole
Du skal have sonden helt ud i fri luft før du kan kalibrere den rigtigt.
Tallet du får i kalibrerings tal ( 37 ) er det tal styringen beregner ud fra.
Er det for lavt ( og det er 37 ) kan du ikke indkoble iltstyringen igen.
På displayet kan du aflæse ilt tallet i %
I fri luft skal den vise 20,8 % +- en lille forskel.
Ilt styring er super.
Det sparer piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Dixie3500
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 30
Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
Areal: 175 + værksted
Brændsel: piller + olie (st.by)
Dagligt forbrug: 24 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing

Iltstyring

Indlæg af Dixie3500 »

Måske skal jeg bare læse instruktions bogen grundigt.
For jeg kan ikke se ilt % på display??
Lx, Fremløbs temp., Røggas temp, samlet pilleforbrug er vist.
Hvad skal jeg taste for at se aktuel ilt %??
Sonden var helt ude og væk fra kedel.
Blev desuden "blæst" med varmeluft pistol, reguleret til ca 130gr C ( for at køre "normal" røggas temp, men med "ren" luft )
Så testen skulle være foretaget ok...
Så anbefaler du at jeg forsøger mig med en ny sonde???
Mvh Ole

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Iltstyring

Indlæg af pille bruger »

Dixie3500 skrev:Måske skal jeg bare læse instruktions bogen grundigt.
For jeg kan ikke se ilt % på display??
Lx, Fremløbs temp., Røggas temp, samlet pilleforbrug er vist.
Hvad skal jeg taste for at se aktuel ilt %??
Sonden var helt ude og væk fra kedel.
Blev desuden "blæst" med varmeluft pistol, reguleret til ca 130gr C ( for at køre "normal" røggas temp, men med "ren" luft )
Så testen skulle være foretaget ok...
Så anbefaler du at jeg forsøger mig med en ny sonde???
Mvh Ole
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Der skal ikke bruges varmepistol, sonden har indbygget varmelegeme, og det er det der skal få sonden op i temperatur.
Eller kan den ikke fungere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Dixie3500
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 30
Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
Areal: 175 + værksted
Brændsel: piller + olie (st.by)
Dagligt forbrug: 24 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing

Iltstyring

Indlæg af Dixie3500 »

Woody 100 trins version 7
Nej, den er ikke på StokerCloud!
Den varmede fint selv (brændvarm)
Brugte bare varmepistolen for at simulere flow, og "normal" temp for røggas.
Men naturligvis i fri luft med 21 ( 20,8 ) % ilt
Mvh Ole

Besvar