Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 grader
Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 grader
Hmm, hvad er "hoej nok"?? Hele dette forsoeg er jo baseret paa at acceptere en lav roegtemp. og kondensering i baade kedlen og roegroeret pga. indvendig maling med ovnmaling. Min roegtemperatur overvaager jeg med, hold nu fast, et radiostyret stegetermometer fra Weber:) Det betyder jeg kan sidde oppe i stuen og se temp. (ok, nok lidt pjat, med jeg er jo stokernoerd). Temp ligger ved pausefyring nu paa mellem 51 og 54 grader og ved fyring paa mellem 124 og 141 grader. Jeg regner dog med disse falder naar jeg faar sat en nu roegvender i.
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det jeg mener er om du får kondens i skorstenen ? Altså så der render vand neden ud!? Men det tvivler jeg på når den ligger mellem 120-140 grader.
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
Saa har en af opfindelserne vist sin daarlige side! Den si jeg satte ind foran kerten virkede fint i ca 1 uge hvor den "fangede" gloeder der blev blaest ud og disse braendte saa fint af i sien.MEN, tjekkede den idag og den faldt helt fra hinanden pga taering. Det er utroligt en metalsi kan taere op paa en uge. Maerkeligt nok er der stadig ikke noget taering andre steder overhovedet. Nu laver jeg en ny i syrefast rustfrit staal med en smule stoerre huller (ca. 3mm) og ser om det gaar bedre.
- christian
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 111
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
- Kontakt:
Re:
Enig, og der dør hvert år næsten 50 mennesker i DK af legionella, og det er kun for lavt temp. som er skyld i det.coctail skrev:Jeg vil lige gøre opmærksom på at det ikke er smart at køre med en kedel/vendtemperatur på under 60 grader mht bakterier! En af de bakterier som har det allerbedst ved 45 grader er legionella
Du kan næsten ikke undgå at indtage varmt vand når du går i bad, så sørg for Guds skyld at din vantemperatur er over 60grader.
Hvad er vigtigst? dit/din families helbred eller at spare et nogle 100kroner? - jeg ved godt hvad jeg vil vælge.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
Hermed endnu en opdatering. Min "opfindelse" med maling med ovnmaling virker stadig helt perfekt. Har nu koert med kedeltemp paa 45 grader i over to mdr og der er absolut ingen taering nogen steder. Min roegvender virker ogsaa fint men roeg temp er nu steget fra 51 grader til 56 grader, saa det er snart tid til rengoering af roegbatteri. Ellers snurrer det hele som det skal. Den hjemmelavede si der fanger gloeder der blaeses ud af kaerten holder fint efter jeg fik lavet en af siderne en gammel skraldespand:) Der kommer ogsaa mindre ilt til gloederne under pausefyringen nu saa jeg har kunnet haeve intervallerne med et par minutter. Lidt har ogsaa ret. Og nej, vi er ikke doede af legionella endnu da jeg stadigvaek varmer op til 70 grader 1-2 gange om maaneden
- Stokergården
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 04 aug 2008 08:06
- Mit fyr: STG Multi Burn 40
- Areal: 250 + 550 Værksted
- Brændsel: Skovflis/knust træ/roefrø/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 25-250
- Årligt forbrug: Ca. 50 Tons
- Geografisk sted: Troldhede
- Kontakt:
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
tnordholt skrev:Jeg har over de sidste 6 mdr testet en helt ny metode der baade er simpel og billig. Jeg var voldsomt traet af pausefyring ved 60 grader da spildet er meget stort om sommeren, saa jeg rensede stokeren helt af indvendigt med kaustisk soda (incl roegroeret), lod den toerre og malede den 2 gange paa indersiden med ovnmaling fra spraydaase. Vupti, nu koerer jeg med en kedeltemperatur paa 45 grader, bruger ca. 2 kg piller i doegnet og har varmt vand i hanerne UDEN kedelen taerer op:)
(og har selvfoelgelig timer paa cirkulationspumpen saa den kun booster 3 gange i doegnet af 1 time, det er rigeligt).
Total besparelse i forhold til 60 grader kedeltemp + ingen timer er ca. 40%!!
Hej
Øhh vil det sige vi producenter skal male kedlen på indersiden.
det gør vi da i forvejen men der er ingen maling der kan holde til de temparaturer.
og hvad gør du ved tæring fra vandsiden???
Hilsen Jens
-
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 102
- Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
hejsa ..
Hvad anlæg kører du med..-??
Claus AKA pillen
Hvad anlæg kører du med..-??
Claus AKA pillen
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
Husk paa at det jeg har lavet gaar op i en hoejere enhed da ovnmalingen paa indersiden goer at jeg kan koere med en kedeltemp paa kun 45-50 grader og indtil videre bliver kedlen ikke saa varm nogen steder at malingen bliver skadet. Jeg var bekymret for laagen men da den er vandkoelet holder malingen ogsaa der. OG pga malingen goer kondenseringen ingen skade.
Du har ret, taering fra vandsiden kan malingen selvfoelgelig ikke goere noget ved, men jeg leger pr med tanken om hvorfor man ikke kan saette en anode som dem man bruger paa skibe i systemet? Eller evt en elektrisk anode som de der bruges i moderne varmtvandsbeholdere? Du har maaske nogle kommentarer det den ide?
Du har ret, taering fra vandsiden kan malingen selvfoelgelig ikke goere noget ved, men jeg leger pr med tanken om hvorfor man ikke kan saette en anode som dem man bruger paa skibe i systemet? Eller evt en elektrisk anode som de der bruges i moderne varmtvandsbeholdere? Du har maaske nogle kommentarer det den ide?
Re: Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 gra
Hej Claus,
Jeg koerer med et Pilevang 25-40 fra 99, desvaerre uden iltstyring
Jeg koerer med et Pilevang 25-40 fra 99, desvaerre uden iltstyring