StokerKontrol v3.12 for Linux

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
14
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

StokerKontrol v3.12 for Linux

Indlæg af frølårsraketten »

Efter utallige forsøg og ændringer med USB -> serielkonverter på min gamle bærbare har jeg opgivet!

Har fisket en gammel stationær op af kommunens genbrugscontainer og installeret Ubuntu på den, og det virker godt. Kvik boot og opstart af StokerKontrol men ingen forbindelse gennem RS232-soklen.

Når jeg ændrede opsætningen fra ttyUSB0 til ttyS0 (serielport) stoppede programmet efter at ha kigget på USB-port 1, og jeg fik selvfølgelig ikke forbindelse med styringen.

I run-filen (StokerKontrol/sk/run) er der en linie der hedder "sk_portlist=/dev/ttyUSB0;/dev/ttyUSB1;/dev/ttyS0;/dev/ttyS1;" og der har jeg byttet om på rækkefølgen af ttyUSB og ttyS til: "sk_portlist=/dev/ttyS0;/dev/ttyS1;/dev/ttyUSB0;/dev/ttyUSB1;".

Og vupti så var der hul igennem. :great:

Håber ovenstående kan være en hjælp for dem som vil eksperimentere med Linuxversionen af SK på en gammel stationær med serielport. :lol:
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1